关于装置区的露天设备如何防水
我公司属于VCM工厂,有很多室外电动机,关于这些设备的防水问题很是头疼,一下雨水便顺着挠性管进入电机接线盒里面。不知大家有什么高招没有?RE:关于装置区的露天设备如何防水
自己的一点看法,仅供参考:1、电机可以盖一个简易的防雨棚;
2、在进接线端前 将电缆向下弯一下,也就是形成一个类似U形似的这样就可以避免雨水流入接线端了。
3、在接线端的端口用防水胶泥封堵。
RE:关于装置区的露天设备如何防水
另外选择电动机时,要注意IP等级是多少RE:关于装置区的露天设备如何防水
防水电机,楼上说的IP很重要在就是施工质量了
RE:关于装置区的露天设备如何防水
电动机IP55,接线端的端口用防水胶泥封堵了。RE:关于装置区的露天设备如何防水
做个简易的防雨罩,注意接线盒内的密封胶条.RE:关于装置区的露天设备如何防水
做个简易的防雨罩不现实,因为数量太大,得有500多台电动机。而且水是顺着电缆溢进来的,渗透过来的!
页:
[1]