亮剑 发表于 2012-6-22 10:30:39

关于装置区的露天设备如何防水

我公司属于VCM工厂,有很多室外电动机,关于这些设备的防水问题很是头疼,一下雨水便顺着挠性管进入电机接线盒里面。不知大家有什么高招没有?

守分安常 发表于 2012-6-22 12:27:54

RE:关于装置区的露天设备如何防水

自己的一点看法,仅供参考:
1、电机可以盖一个简易的防雨棚;
2、在进接线端前 将电缆向下弯一下,也就是形成一个类似U形似的这样就可以避免雨水流入接线端了。
3、在接线端的端口用防水胶泥封堵。

敌法师 发表于 2012-6-22 14:25:10

RE:关于装置区的露天设备如何防水

另外选择电动机时,要注意IP等级是多少

走到异地 发表于 2012-6-22 16:22:25

RE:关于装置区的露天设备如何防水

防水电机,楼上说的IP很重要
在就是施工质量了

running 发表于 2012-6-22 18:19:40

RE:关于装置区的露天设备如何防水

电动机IP55,接线端的端口用防水胶泥封堵了。

不着边际 发表于 2012-6-22 20:16:55

RE:关于装置区的露天设备如何防水

做个简易的防雨罩,注意接线盒内的密封胶条.

notebook 发表于 2012-6-22 22:14:10

RE:关于装置区的露天设备如何防水

做个简易的防雨罩不现实,因为数量太大,得有500多台电动机。而且水是顺着电缆溢进来的,渗透过来的!