热继电器问题

热继电器的电流设定未超过量程但热继电器老跳是什么原因呀,谢谢

notebook 发表于 2012-6-22 19:37:49

RE:热继电器问题

估计有两个原因(1)电机上轴承可能有问题,运行一段时间后电机端部会发热,电流会增大,电机会出现过载症状,热继电器会跳;
(2)热继电器用的时间长了接线处有氧化物,电阻大了引起发热,导致热继电器跳,去除氧化物试试,但建议换热继电器。

小空分 发表于 2012-6-22 20:16:54

RE:热继电器问题

有一点忘说了,热继电器额定值需定在电机额定电流的1.25~1.3倍。

liion 发表于 2012-6-22 20:55:59

RE:热继电器问题

1.检查热继电器接线及环境有无发热.
2.热继电器本身问题.

守分安常 发表于 2012-6-22 21:35:04

RE:热继电器问题

我认为是热继电器本身的问题

冰雨 发表于 2012-6-22 22:14:09

RE:热继电器问题

热继电器的额定值和环境温度有一定的关系.在冬季和夏季热继电器的保护值都应该重新的设定.

shirley 发表于 2012-6-22 22:53:14

RE:热继电器问题

我遇到过这个问题,适当调高定值,就可以解决,电机也运行正常,

安师大 发表于 2012-6-22 23:32:19

RE:热继电器问题

可能原因是热继整定刻度与实际动作电流相差较大,适当调大热继或更换。关于热继的整定,个人认为不应超过电机额定电流的1.05倍,事实上,现在电气设计的就按电机的额定电流进行整定。(如果大惯量设备如风机等起动可采取技术措施防止热继误动)