我们的变频器过热保护了
我们的变频器过热保护了,有什么办法吗?检查了好像是小风扇坏了,目前没有备件,怎么办?而生产又不能停!SRS系统控制流量的。RE:我们的变频器过热保护了
我问了生产的,这台设备是控制硫酸根离子的,加BaCl2流量控制。RE:我们的变频器过热保护了
建议:外面加风扇强冷(对着发热部位)。RE:我们的变频器过热保护了
英雄所见略同啊!我们昨天正是在变频器通风口加了一个轴流风机,到现在一直运行稳定哪!RE:我们的变频器过热保护了
强制散热貌似不是长久之计 抓紧找原因或者联系厂家来人处理吧~RE:我们的变频器过热保护了
变频器的风扇还是抓紧时间换上,变频器运行到一定的时间就要做维护。RE:我们的变频器过热保护了
目前我公司正在购买备件,谢谢!买了风扇后会更换的.