童年记忆 发表于 2012-6-21 18:52:37

整流柜电流波动的原因

整流柜电流波动异常,在这种情况下主要维修整流柜的那个部分?或者购买什么样的书籍资料谢谢各位!

敌法师 发表于 2012-6-21 20:49:52

RE:整流柜电流波动的原因

请描述清楚:整流柜的输入电压,功率元器件(整流模块)类型,负荷类型(加热器,直流电动机或者仅作直流控制电源,等等),正常工作电流和电流波动的范围,变化的频率等等。还有,如果整流柜是受控的,那么控制整流柜输出的方式是什么?

冰雨 发表于 2012-6-21 22:47:07

RE:整流柜电流波动的原因

请描述清楚:整流柜的输入电压,功率元器件(整流模块)类型,负荷类型(加热器,直流电动机或者仅作直流控制电源,等等),正常工作电流和电流波动的范围,变化的频率等等。还有,如果整流柜是受控的,那么控制整流柜输出的方式是什么?
回复二楼:首先谢谢您,输入电压为交流380v,整流类型为全波整流,负荷类型为做直流控制电源,正常工作电流为6000A,电流波动控制在正负50A以内,变化频率的数据不知道怎末回答,看能否有用呢?谢谢!

running 发表于 2012-6-22 00:44:22

RE:整流柜电流波动的原因

根据你给的参数,设备看起来很正常。 电流波动率不到1%。 你的整流柜作为直流控制电源,而且电流很大,应该是负担一个工厂的。其中各个断路器合闸或分闸动作的电流都不小,很有可能由于某些开关的同时动作和储能,使得某一时段电流波动。
作为不可控全波整流,应该关注的主要是电压。如果电压波形正常,则设备一般是完好的。电流上,只要不超负荷,使得晶闸管烧坏的话,小幅短时波动是不足为虑的。

工控人 发表于 2012-6-22 02:41:37

RE:整流柜电流波动的原因

四楼你好,我说的波动范围是要求为正负50A,但是有时候会出现电流波动太大,从1000到6000波动,请问是什么原因呢?首先可以排出外部电压的波动,因为别的整流柜是正常的,谢谢了

hurry 发表于 2012-6-22 04:38:52

RE:整流柜电流波动的原因

整流柜额定输出电流是多少?

pisen 发表于 2012-6-22 06:36:07

RE:整流柜电流波动的原因

6000A是额定输出电流

走到异地 发表于 2012-6-22 08:33:22

RE:整流柜电流波动的原因

如果6000A是额定电流,那么只要负荷电流不超过6000A都应该是允许的。我不理解所谓“正负50A”是什么意思。当然,如果负荷中大部分停产检修,完全可能把输出电流减小到1000A。这也是很正常的运行状态。

私聊啊 发表于 2012-6-22 10:30:37

RE:整流柜电流波动的原因

如果仪表部分没问题,建议检查主回路是否有氧化严重或接触不良的地方,或者负载是什么性质,阻抗是否受外界影响,如温度等。你的确好多问题没说清楚,我曾今碰到过类似问题。我认为你在处理问题时视野要开阔,不要老想这整流机本体的原因。你可以列出可能产生这种现象的原因,一一分析检查和排除,同时你分析的时候要有充分理论依据,是否说的太多了点。

内芯里 发表于 2012-6-22 12:27:52

RE:整流柜电流波动的原因

楼上的建议很好,但是我能力有限,能否帮忙把原因分析一下呢?
页: [1] 2
查看完整版本: 整流柜电流波动的原因