55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?
55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?RE:55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?
除了功率外,还要看距离、敷设方式、环境温度,55KW电机一般选35mm2的电缆。RE:55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?
设计手册各种型号电机额定电流、电缆应该都有相应的数值吧~~~RE:55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?
55KW的电机全功率运行的时候电流大概有200A左右,按这个电流挑电缆就可以了RE:55KW的电机用多大的线径电缆比较经济合适?
55KW电机其额定电流约为110A左右,选择电缆根据距离等要求选择。大致上如果距离近选择35mm的电缆线,如果距离远的话选择50mm电缆线比较划算了。