澎湖湾 发表于 2012-6-22 12:27:45

整流控制角

可控硅整流装置中,控制角运行在什么范围内最理想?为什么?

守分安常 发表于 2012-6-22 13:45:55

RE:整流控制角

看什么性质负载,输出要求等

忧伤世界 发表于 2012-6-22 15:04:05

RE:整流控制角

我们是5---25度

誓言 发表于 2012-6-22 16:22:15

RE:整流控制角

我们通常是控制在5~20,问题是在不同的控制角下对可控硅运行有什么影响

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:40:25

RE:整流控制角

控制角小,可控硅的导通时间长,功率因数高,反之也同样,如果控制角的范围大,对电压的要求低,可以在一定范围内运行,减少有载调压的动作次数。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:58:35

RE:整流控制角

当然控制角也不是越小越好,太小了会造成失控

小空分 发表于 2012-6-22 20:16:45

RE:整流控制角

同意5楼的,主要考虑经济和电流平稳

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:34:55

RE:整流控制角

我们根据实际功率而定!

工控人 发表于 2012-6-22 22:53:05

RE:整流控制角

设计时一般按照5~20度考虑,从最经济角度和稳定性考虑,运行角度一般在10~20度为宜。