整流控制角
可控硅整流装置中,控制角运行在什么范围内最理想?为什么?RE:整流控制角
看什么性质负载,输出要求等RE:整流控制角
我们是5---25度RE:整流控制角
我们通常是控制在5~20,问题是在不同的控制角下对可控硅运行有什么影响RE:整流控制角
控制角小,可控硅的导通时间长,功率因数高,反之也同样,如果控制角的范围大,对电压的要求低,可以在一定范围内运行,减少有载调压的动作次数。RE:整流控制角
当然控制角也不是越小越好,太小了会造成失控RE:整流控制角
同意5楼的,主要考虑经济和电流平稳RE:整流控制角
我们根据实际功率而定!RE:整流控制角
设计时一般按照5~20度考虑,从最经济角度和稳定性考虑,运行角度一般在10~20度为宜。