低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
是设额定电流,还是按1.2倍的额定电流设定?RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
我们一般是按躲过电动机的最大负荷电流整定Iop=Krel×Kj×In/n
Krel为可靠系数,一般取1.5~2
RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
可以取额定电流!!RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
热继电保护按1.05~1.15倍额定电流空开脱扣保护按额定电流的11倍左右取
要躲开起动电流
貌似我们是这样~~
RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
看看GB50054-95低压配电设计规范RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
现在我厂争论的就是:到底按“额定电流”设,还是按“1.2倍的额定电流”设定?一方是VCM电气班长,另一方是C/A电气值班长,两人都有十多年经验。这是一个电气保护定值整定理念的争辩!RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
如果按额定电流设定,是不是就不允许设备满负荷运转了?RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
请大家积极参与,指点迷津。我对这个概念也是很模糊,他们说的都没错,反正我们的6KV设备是按1.2倍额定电流设的。RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
从原理上说, 如果电动机过负荷运行较长时间, 其运行产生的热量在内部积累不能很好的散发出去,就会使得内部温度升高。高温会导致绝缘老化,最终烧坏电动机。之前我们国家由于电动机设计和生产的水平问题,也由于沿袭了苏联的传统,在电动机设计和制造上留的余量都比较大,这样在实际运行中,电动机经常可以超额定运行。因此在传统上, 电动机保护按1.2倍额定值是有道理的。但是,这是以电动机生产浪费很多原材料为代价的。
随着目前技术水平的进步和电动机厂家越来越注意节约成本, 超定额运行的可能性也越来越小了。因此,目前电动机选型时,往往会略大于驱动机械所要求的轴功率,也就是说,实际上绝大部分电动机正常运行都是不到额定功率的。
具体到电动机的过负荷保护定值,对于大型电动机,应该按照厂家提供的电动机热容量曲线来设定。 对于小功率电动机往往没有热容量曲线,如果是风扇类, 可以按照额定电流来设定,相应的延时长些。对于传输带等重载电动机,可以按照1.1~1.2倍额定设定,延时短一些。
RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定
我觉得还是按额定电流设定妥当。