直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
工作中遇到个问题,我设计的一套自控图纸,在24V供电的时候,选择的是C65H DC 2P的直流空气开关控制供电,但是盘柜做好发过来的时候却变成了C65NAC 2P的交流用空开,由于是转包项目,柜子是我们的甲方订做的,而他们说是我说的C65H DC 2P的容量比较大,没办法提供,所以就换用了交流的C65N
AC 2P的空开,并且他们说是可以满足使用要求!所以就想请问下各位电气专业的老师,这样的改动允许吗?两个电压都不同,应用中不会出现无法动作保护的情况吗?
RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
电压不是关键问题,关键是交流和直流型的灭弧能力、过流过载保护等是不同的,一般不要混用。直流型容量都比较小就说明了问题。因此在设计时可以多用几个,把保护分开。RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
设计中是一个电源柜中经过24V变压出去的一路总电,经过一个直流空开向后面的4个控制柜供24V(后面每一个控制柜里也有自己的24V总电空开),所以这个总电空开容量就比较大,如果说再分开控制就显得有点多余,并且盘柜空间也不是太足!现在只能是暂时这样用,估计这个保护是完全的被费掉了……
RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
目前很多微断厂家的产品部分交直流,大型开关才区分。RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
24V空开估计容量不会太大,问题不大,交流空开用于直流空开要降容使用,就是说交流空开的额定电流要大于直流空开。他们用交流的原因估计会有那么一点点价格因素。。。RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
直流24V空气开关选择成交流空开不合适。RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
我觉得还是按照设计的要求做,交流和直流还是不要混用。RE:直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
一般是没有关系的,我们也用过,24V DC回路的电流都不会太大,不存在灭弧的问题