苹果族 发表于 2012-6-22 00:43:22

实际耗电量

一台大型空压机配主电机1690KW(10KV高压),如果按照100%负荷计算,一小时耗电量是不是就是1690KW啊?请教各位大虾,急!!

私聊啊 发表于 2012-6-22 03:19:42

RE:实际耗电量

差不多就这意思吧,如果电动机是工作在额定状态下满负荷输出功率(额定功率)的话。
我们所说的1度电既1kw.h就是指1kw有功负荷工作一小时所消耗的有功电能。
通常拖动设备满负荷工作状态下的功率略小于电机的额定输出功率,实际消耗的电能还与设备的工作状态有关,是工作在轻载、中载还是满载状态。

工控人 发表于 2012-6-22 05:56:02

RE:实际耗电量

电机的额定功率是指其输出功率,实际输入功率要大于额定功率,但是一般情况下,电机都不会工作在额定功率状态,如要准确计算能耗,可测量其工作电流进行计算

伊势丹 发表于 2012-6-22 08:32:22

RE:实际耗电量

正常电机运行一般是在额定汇率的80%左右,所以如按1小时计就应该是平均功率,这样是不存在100%输出的。

乖乖女 发表于 2012-6-22 11:08:42

RE:实际耗电量

应当是这样,不过一般电机的输出功率可能是输出功率的30%到50%。
对空压机来说,一般是间歇性工作,随用气量的不同,会有很大的差异。

誓言 发表于 2012-6-22 13:45:02

RE:实际耗电量

额定功率运行的话 应该是这样计算吧..
不过间歇工作制的设备 貌似实际要有个利用系数的

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:21:22

RE:实际耗电量

看电机运行情况,还有向电力部门付电费的还有无功部分。

pisen 发表于 2012-6-22 18:57:42

RE:实际耗电量

<div class="quote">原帖由 西泠夜雨 于 2008-9-8 10:09 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
看电机运行情况,还有向电力部门付电费的还有无功部分。

敌法师 发表于 2012-6-22 21:34:02

RE:实际耗电量

如果是设计时估算用电量,一般可查设计手册得需要系数或利用系数,再计算。如果设计为连续工作制,一般为额定值的0.75~0.85。
如果已经在运行,中压电动机都应该配置电度表或带电度功能的综合保护继电器。可以方便的读数。