变频器电压补偿过分会出现那些情况?
变频器电压补偿过分会出现那些情况RE:变频器电压补偿过分会出现那些情况?
楼主问的其实和前面一个帖子还是同一个问题,变频器在基频向下调速时,频率与电压成正比通过变频器内部计算自动调整的。如果未按比例变化,会导致电机铁芯磁通Φm的减小或增大(电动机设计时磁通Φm已经处于最佳饱和状态,磁通Φm的变化将导致力矩下降或者过饱和,铁芯严重发热)。
RE:变频器电压补偿过分会出现那些情况?
学习学习,交流交流RE:变频器电压补偿过分会出现那些情况?
补偿过分,说明电压U 1提升过多,使电动势E g在U 1中的比例相对减小,则定子电流I 1增加。但电动机的负载与转速均未变,故定子电流I 1增大,励磁电流I 0必增大,其结果是磁通F M增加。磁通增加,将使铁心达到饱和,F M的波形将逐渐地由正弦波变成平顶波,而励磁电流I 0则为尖顶波。补偿越过分,铁心的饱和程度越深,I 0的峰值也越高,甚至引起变频器因过电流而跳闸。
页: