green 发表于 2012-6-21 20:48:19

干式变压器

为什么干式变压器大多采用D/Y11接线方式?能够采用Y/Y0-11或Y/Y0-12的接线方式吗?

黄昏了 发表于 2012-6-22 01:21:54

RE:干式变压器

我们就用 Y/Y0-12的接线方式

shirley 发表于 2012-6-22 05:55:29

RE:干式变压器

不是说D/Y11接线方式抑制谐波能力比较强么
是不是基于这个考虑啊?

走到异地 发表于 2012-6-22 10:29:04

RE:干式变压器

是因为系统的问题,设计需要,无他的。单纯考虑抑制谐波能力就忽略了其他参数了

敌法师 发表于 2012-6-22 15:02:39

RE:干式变压器

三楼说的对

收费员 发表于 2012-6-22 19:36:14

RE:干式变压器

我们单位就在这上面吃了亏,设计院规定的是D/Y11,负责签技术协议的人听信厂家说小功率的变压器D/Y11接线方式不生产了,就在协议上改为Y/Yn0,结果是货发过去业主不认帐,最后花了好大的工夫才摆平。 还好我们是高压柜就带了一台变压器,厂家人说同一级上如果没有并联其它变压器Y/Yn0接线方式就没问题了。