奥术符文 发表于 2012-6-22 03:18:44

变频器产生谐波的问题

变频器产生的谐波回传给电动机,那么它也应该回传给输入电源吧,这样会影响工厂电路,会增大公司变压器的耗损,这个耗损是如何计算的。

伊势丹 发表于 2012-6-22 05:55:04

RE:变频器产生谐波的问题

我想计算可能很复杂,你可以在变频器输出侧加装电抗器不就解决问题了吗!

工控人 发表于 2012-6-22 08:31:24

RE:变频器产生谐波的问题

变频器对容量相对较大的电力系统影响不很明显,而对容量小的系统,谐波产生干扰就不可忽视。
谐波分为偶次与奇次谐波,影响也是不同的。谐波会使变压器的铜损铁损增加,但每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角,具体的损耗计算很困难。
主要解决办法是尽可能的抑制谐波和减少谐波对外界的影响。如:使用无源滤波器或有源滤波器、增加变压器的容量,减少回路的阻抗、把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开等。
除考虑谐波对损耗的影响外,个人感觉对测量保护装置、电动机、电容器等设备的正常工作影响危害更大,更应该想方设法去避免对设备工作的影响,防止误动作或设备损坏。

守分安常 发表于 2012-6-22 11:07:44

RE:变频器产生谐波的问题

请问楼上的变频器对多大的电力系统才没有影响呢。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 13:44:04

RE:变频器产生谐波的问题

请问楼上的变频器对多大的电力系统才没有影响呢
我也想问一下,增加变频器对现有装置的电力系统对造成什么影响

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:20:24

RE:变频器产生谐波的问题

澄清一个概念:
变频器对电网的谐波污染是由整流电路产生的(用电容滤波,这样电流就不是与电压相同的正弦波了),而不是输出回传到电源侧的。其计算很复杂,一般都应加装输入电抗器。

内芯里 发表于 2012-6-22 18:56:44

RE:变频器产生谐波的问题

在输入侧加装滤波器

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:33:04

RE:变频器产生谐波的问题

变频器对多大容量的电力系统才没有影响,没听说过有一个准确的界定值,经验值是:当变频器容量≤10%电源变压器容量时,影响是不大的。当容量超过以上值时,高次谐波的影响就不容忽视了,就必须采用一定的防干扰措施。
主要技术指标是考虑谐波对电源质量的影响。
中国国标GB12668-90的具体规定如下:
电压畸变≤10%,奇次谐波≤5%,偶次谐波≤2%,短时(小于30秒)≤10%。
按实际运行经验,高次谐波在下列范围内,一般可以正常使用:
  电机:10~20%,电子开关:当>10%时误动作;
  仪表:电压畸变<10%,电流畸变<10%,误差<1%的;
  计算机:超过5%就会受干扰。