关于泵的控制
一般情况,两个泵一开一备,为什么常开的泵是用turbine驱动,备用的是用motor驱动?是从节能的角度考虑的吗?控制这个motor开关的继电器在正常情况下建议是常带电,还是常不带电?
在线等待答案。
RE:关于泵的控制
motor泵不是备用是补充吧RE:关于泵的控制
也可以说是补充吧,当主泵所提供的压力不够,就打开备用泵。RE:关于泵的控制
我们厂一台压缩机的润滑油泵就是与你说的相反,透平的备用,电机的常开RE:关于泵的控制
这两个泵不是用在润滑油的,是输送某种工艺介质。不过请问楼上的,你们厂这样设定,有什么依据吗?RE:关于泵的控制
个人认为是在节能的角度上才使用Turbine。我猜想贵公司有蒸汽锅炉设备,因此有多余的过热蒸汽,因此用过热蒸汽来驱动Turbine,比较节能。对于Motor来说,是备用,但必须处于带电备用状态。这个是为了防止蒸汽系统在压力或者温度方面出了问题, 导致泵无法正常运行,这个时候Motor 可以自动cut in, 代替Turbine。因此Motor带电很重要。不然会造成部分停车。
RE:关于泵的控制
<div class="quote">原帖由 crazychen1982 于 2008-8-25 23:00 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />个人认为是在节能的角度上才使用Turbine。
我猜想贵公司有蒸汽锅炉设备,因此有多余的过热蒸汽,因此用过热蒸汽来驱动Turbine,比较节能。对于Motor来说,是备用,但必须处于带电备用状态。这个是为了防止蒸汽系统在 ...
RE:关于泵的控制
从朋友那里得来的答案,给大家分享一下。turbine是需要用蒸汽来驱动,主要的目的是为了合理地利用装置中自产的蒸汽,以免浪费.
利用TURBINE驱动的泵,一般情况下不会停车,只有在装置停车时才停,所以外界对它的影响比较小.
同时采用一台MOTOR驱动的泵,主要是作为装置启动和备用.因为TURBINE驱动的泵我们无法采用自动的方式去
启动,一般采用SIS急停和手动启动.但MOTOR驱动的泵我们比较好控制,可以做到SIS/DCS停或启动.
两者合用,比较科学.但主要依靠工艺专业的计算,如果装置中蒸汽不够或不能稳定提供,则只能全部采用MOTOR驱动
RE:关于泵的控制
motor驱动还是带电好RE:关于泵的控制
六楼的观点很对,我厂的压缩机也适用TURBINE,备用motor .是从节能的角度考虑,因为有多余的蒸汽。
页: