单相用电设备负荷计算问题~~
负荷计算有个说明:当多台单相用电设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,
按三相平衡负荷计算,可不换算。
这个15%是指什么呢?是不是一相的单相设备总功率除以三相总负荷啊?
如果小于15%的话 是可以忽略不计还是怎么。。。
求高手们指点~~~~3Q3Q!!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:单相用电设备负荷计算问题~~
是一相的单相设备总功率除以三相总负荷,但单相设备也要分相供电而不能集中在某一相上。不是忽略不计,是不用调整三相平衡负荷的系数,直接计算总负荷就可以了。RE:单相用电设备负荷计算问题~~
是一相的单相设备总功率除以三相总负荷,但单相设备也要分相供电而不能集中在某一相上。不是忽略不计RE:单相用电设备负荷计算问题~~
我认为当你把单相负荷尽量平衡分配在三相之后, 最后多出来的那些不平衡负荷的总功率如果不超过三相平衡负荷总功率的15%, 就不必再换算了, 例如最后不平衡负荷A相5kW, B相10kW, 三相平衡负荷总功率200kW, 那所有负荷的总功率可计为215kW。