变频电流大于电机额定电流?这正常吗?
为什么很多泵在50HZ的情况下,变频电流大于电机额定电流?这正常吗?RE:变频电流大于电机额定电流?这正常吗?
怎么测的电机电流?RE:变频电流大于电机额定电流?这正常吗?
使用变频器测电流时要看在什么部位测量,变频器下端电流为电机的电流,上端电流包含了变频器自身电子元器件消耗的电流,同时,要看用什么仪表测量,因为经过变频器的转换,电流的波形已不再是正玄波RE:变频电流大于电机额定电流?这正常吗?
应该没问题的,因为你可能是用钳流表测得的电流,但测量时应在变频器的上侧测量,如在下侧测量,所得的电流值应该大,应为变频器出来后的不是工频,而钳流表测是按工频设计的,所以应该是不准的。仅供参考,个人经验。RE:变频电流大于电机额定电流?这正常吗?
可以通过变频器操作面板观察对比,其给定电流等参数值。
页:
[1]