不同的人 发表于 2012-6-22 00:40:57

化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

不好意思,由于刚来,不熟悉,刚才发错地方了,重发一遍,抱歉!
关于化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求在相关规范中没有相关说明,只是在规范中笼统地说顶板厚不小于4mm的室外容器、塔的设备不用设避雷针保护,只需防雷接地。但非金属容器许多并不导电,如何做防雷接地,做了又有何用?规范中没说清楚,求达人赐教。

乖乖女 发表于 2012-6-22 04:35:27

RE:化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

既然是非金属的,就不用考虑吧。当然如果高度太高,是不是要用独立避雷针保护?

内芯里 发表于 2012-6-22 08:29:57

RE:化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

非金属容器的金属框架、扶梯平台必须接地,且接地电阻必须不超过10欧姆。

私聊啊 发表于 2012-6-22 12:24:27

RE:化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

接地是必须的,但是防雷就不一定了。要按照设备布置的整体考虑。如果附近有高塔,本设备在高塔的避雷保护之内,就不必单独避雷了。
如果需要单独避雷,那应该在顶部安装避雷器,并使用可靠导体引导到地上。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:18:57

RE:化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

非金属的做了也没用啊,如果害怕被直击雷击,就要装独立避雷针了

青春岁月 发表于 2012-6-22 20:13:27

RE:化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求

非金属容器如果放的是易燃易爆物品,也需作防雷措施,可采用避雷针保护,容器本体的金属部件要和防雷装置连接。
页: [1]
查看完整版本: 化工企业室外非金属容器、塔的防雷要求