小玩偶 发表于 2012-6-22 13:42:36

三相异步电机三相电流不平衡

三相异步电动机三相电流不平衡的原因是什么?
怎么解决该问题?

40KW电动机三相电流相差3A算不平衡么?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:18:56

RE:三相异步电机三相电流不平衡

1,是电网电压三相不平衡,用仪表检测,如果是只有电力部门能解决。
2、电机三相绕组三相电阻和电抗不平衡,如果是只有重新绕制绕组解决。
3、40KW电机3A不平衡没问题。

这个夏天 发表于 2012-6-22 18:55:16

RE:三相异步电机三相电流不平衡

造成这种问题的原因很多,可能是负载的问题,也就是接了不平衡的负载,也可能是机器制造时有缺陷,比如绕组没有绕好不平衡,也可能内部有短路点,也可能是气隙不平衡,定子漏电流,总之是磁路或电路因制造原因有不平衡造成的。
如果是制造缺陷的话,相差10%多,有不小的影响,三相不平衡的话,电流电压肯定不对称了,电机中会有负序电流,对电机发热影响很大,可能烧毁。另外电机出力不足,效率功率都很差。
低压三相异步电动机不平衡电流规定为:不超过2%。
最大值-最小值/最小值应小于等于2%

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:31:36

RE:三相异步电机三相电流不平衡

谢谢两位的指点!学习了.
页: [1]
查看完整版本: 三相异步电机三相电流不平衡