6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
各位老师,大家好!我在一个尿素厂上班,氮氢气压缩机动力用的是6000伏的高压电机,因为怕绝缘低起动时跳闸,我们单位一直采用对地绝缘不低于30M欧时才能启动。到了夏天雨水增多,天气潮湿,经常达不到30M欧。电工不准启动,时常影响生产。请各位老师提供一下这方面的资料。或发邮件到563279490@qq.com。谢谢啦 。
RE:6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
首要确认是电机还是电缆绝缘低,电机按规程不低于5M就可启动,其次电机一般有空间加热器正常备用投上即可RE:6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
应该是6M吧,我记得高压电机是1KV1MRE:6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。RE:6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
谢谢啦各位老师的指教http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:6000伏电机绝缘低到什么情况下能启动
电机测量不小于2兆欧时,一般是受潮的缘故,电机运行一段时间,绝缘阻值会很大。
页: