阿萨德 发表于 2012-6-22 10:26:52

关于电伴热快速查找故障点

管线用的电伴热被保温包裹着,当伴热带出现破损时,会接地,每次维修,都得将保温拆开,以便确认伴热带的破损位置,请问有没有一种仪器或方法,能够精确检查或测试出破损点的位置。

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:24:07

RE:关于电伴热快速查找故障点

伴热带有保温层的保护,为什么会受损导致接地呢? 再问:除了换伴热带,还有什么修复手段?

乖乖女 发表于 2012-6-22 14:21:22

RE:关于电伴热快速查找故障点

伴热带漏电可是很危险的。。,容易是管道带电。

内芯里 发表于 2012-6-22 16:18:37

RE:关于电伴热快速查找故障点

没听说过有这种仪器
我们单位就是拆了保温慢慢查的,我记得电拌热通常不长,100米左右一截吧
查故障不一定要全部拆开,可以预先估计短路或开裂点,一般只有保温被撞压痕迹和法兰接头法门的地方需要查一下,保温完好的地方是不需要查的

这样一分析需要检查的故障点就不多了

实在查不了就只有全换

誓言 发表于 2012-6-22 18:15:52

RE:关于电伴热快速查找故障点

查故障时最好采用黄金分割法

俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:13:07

RE:关于电伴热快速查找故障点

盲目查找,费时、费力。
电伴热接地故障,主要由以下原因引起:
1、电伴热接线盒、“—”字、“T”字接头、终端头内部进水而导致接地故障,在雷雨季节比较常见。
2、伴热管线保温壳修复时,由于自攻螺丝过长而损坏伴热带绝缘的事情,也时有发生。
3、法兰、阀门处的保温壳,由于保温层的损坏或外力挤压,容易割伤电伴热带,这点也应引起注意。
4、电伴热带的电源电缆绝缘损坏。
查找方法:
一个回路的电伴热带,长度通常不超过100米,直管段可采用一分为二法排除。带有“—”字、“T”字接头的,可在接头处断开,逐一排查。
另外,还有一点需要提醒:电伴热带敷设的图纸一定要保存好,这对今后的故障查找会起到很大的帮助。