3染发 发表于 2012-6-22 14:21:17

380V电压波动值

工业标准用电380V电源电压的允许波动范围是多少?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 17:36:42

RE:380V电压波动值

10KV以下电压允许变化的范围:-7%~ 7%
电压过高或过低,都将会对用电设备产生不良影响,轻则影响其正常运行,重则烧坏设备。

守分安常 发表于 2012-6-22 20:52:07

RE:380V电压波动值

GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的 7% ~ -10%。
页: [1]
查看完整版本: 380V电压波动值