pk1234 发表于 2012-6-22 16:18:26

为什么变压器停役要先拉次级开关,再拉初级?

为什么变压器停役要先拉次级开关,再拉初级?是因为励磁涌流还是?

hurry 发表于 2012-6-22 18:54:46

RE:为什么变压器停役要先拉次级开关,再拉初级?

出于安全考虑,带负荷拉闸容易起弧造成故障损害或人身伤害

安师大 发表于 2012-6-22 21:31:06

RE:为什么变压器停役要先拉次级开关,再拉初级?

拉闸的原则是尽量减少负荷,带负荷拉闸会产生电弧,有危险,负荷越大电弧越严重,甚至损坏设备,或者减少使用寿命,所以停电都先停低级负荷