眼镜哥 发表于 2012-6-22 10:26:33

漏电保护器跳闸

我公司临时施工电源变压器为400KVA,日常用电负荷在200多KVA,其中有一台UN1-100的对焊机,额定电流263A,电压是两相380V,工作电流250A左右。现在的情况是对焊机一工作,该线路的所有带漏电型空开跳闸。分析认为是电流严重不平衡引起零线电流过大,中性点发生漂流,对电源零线加大,其他空开正常,但尾端一空开还是跳闸,请大家帮忙分析一下原因及解决办法。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 12:23:48

RE:漏电保护器跳闸

漏电开关跳闸与电流严重不平衡引起零线电流过大,中性点发生漂流无关,只在通过漏电开关内的电流矢量和不为零时发生跳闸。由于焊机是两相380V,建议查:线路、设备是否有漏电的地方;开关接线是否正确,因临时用电要求“一机一闸”,建议一个漏电开关只接该焊机,两相全接入开关,开关其他相空着。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 14:21:03

RE:漏电保护器跳闸

楼上说的有道理

这个夏天 发表于 2012-6-22 16:18:18

RE:漏电保护器跳闸

空开肯定是“一机一闸”,现在的问题是与空开并联的其他空开跳闸,并且没带负载的空开就跳。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:15:33

RE:漏电保护器跳闸

可能是瞬间冲击电流太大,有点类似于浪涌电流,漏电开关容易误动作。

hurry 发表于 2012-6-22 20:12:48

RE:漏电保护器跳闸

也许是连跳功能吧?干了6、7年的电气工作,真没碰上过这种“没带负载的空开也跳闸”的问题!有点新奇。

守分安常 发表于 2012-6-22 22:10:03

RE:漏电保护器跳闸

漏电保护器跳闸有好多原因:
潮湿、粉尘、靠近金属(阻容漏电)、线路磨损,电缆交叉等等等等。有点时候用电器的一些故障也会报漏电,比如用电器接地不良,线圈积灰,潮湿粉尘什么的。
漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。  
(2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。  
(3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。  
(4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。  
(5)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。  
(6)漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。