不盗梦 发表于 2012-6-21 20:45:38

电机绝缘低,怎么办?急!

我公司催化车间一台主风机电机,6kv,350kw.绝缘电阻一直在1~3M欧,请问采用什么办法能尽快达到6M欧?

黄昏了 发表于 2012-6-22 00:40:08

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

以下原因有可能造成绝缘低,请检查一下:
1)绕组受潮或有水侵入;
(2)绕组上积聚灰尘或油污;
(3)绝缘老化;
(4)电机引线或接线板绝缘破坏。

收费员 发表于 2012-6-22 04:34:38

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

加低压电烘干,不行的话就抽芯处理

running 发表于 2012-6-22 08:29:08

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

建议首先仔细打扫电机内部,可以用压力氮气吹扫缝隙。 然后 用吸尘器。 打扫干净后如果绝缘还不好,考虑烘干,如果这些办法都不灵,只好找厂家来看了。是不是绝缘本身出问题。

shirley 发表于 2012-6-22 12:23:38

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

同意2楼用低压电烘干。

如果低压电不方便,找电焊机,将电机3个线圈串联起来,电焊机出线(就是焊把线和地线)接到串联线圈的首尾,电流调了50-70A,大约0.5--2个小时搞定。

走到异地 发表于 2012-6-22 16:18:08

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

这个现象很常见:
主要原因:(1)绕组受潮或有水侵入;
(2)绕组上积聚灰尘或油污;
(3)绝缘老化;
(4)电机引线或接线板绝缘破坏。
绝缘电阻的要求:1000伏及其以上的交流电动机,在常温下其定子线圈的绝缘电阻不应低于每千伏1兆欧
处理方法:通低压交流或直流电流烘干,但注意要将转子憋住不让它转动
烘干效果好些

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:12:38

RE:电机绝缘低,怎么办?急!

本人在南方某氯碱公司工作,每到冬天和春天,电动机停下后就容易受潮造成绝缘下降,重新运行前都是采用电机下部加2到4支电热管烘7~8小时,然后检查绝缘后再起动。
如果很急,而电机也是近来刚停下来,那就不处理直接起动。我公司0.4kV电机绝缘刚到0.1M就试起动,10kV电缆绝缘达到4M也送电了,目前为止还没出现由于绝缘偏低引发其他故障。