带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施?
带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施?RE:带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施?
(1)严禁二次侧开路。(2)短路二次侧绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。(4)工作必须认真,谨慎,不得将回路的永久接地点断开。(5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。RE:带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施?
1、将有关无流闭锁的保护退出;2、在工作点前端短接CT二次回路,防止CT二次回路开路;3、工作后检查二次回路正常后才能将短接线拆除。
页: