眼镜哥 发表于 2012-6-22 18:54:17

变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?

变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?

工控人 发表于 2012-6-22 21:30:37

RE:变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?

变压器在注油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中,由于绝缘材料介电常数不同,因此承受电厂强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。如果变压器注油后立即进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其它绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡很快被击穿,气泡周围的绝缘材料局部温度升高,电流也增大,温度再生高,最后导致绝缘击穿。所以变压器注油后必须按规定静止24小时,可进行耐压试验,以防因气泡未排完而造成绝缘击穿,损坏变压器。
页: [1]
查看完整版本: 变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?