关于变配电室防止小动物进入措施
依据GB50053-94第6.2.4条,变配电室应设防止小动物进入措施(一般指挡鼠板),那么,如果变配电室的门为向外开启的防盗门,还用设挡鼠板吗?RE:关于变配电室防止小动物进入措施
防鼠装置是必须配置的,有电的可以选择。RE:关于变配电室防止小动物进入措施
挡鼠板?我们单位还没用过!谁能提供相关资料啊?RE:关于变配电室防止小动物进入措施
一般都是施工单位自己做的,实际上就是一块0.3~0.4m高(方便人能跨过)的挡板RE:关于变配电室防止小动物进入措施
我们单位变电所没一个做的!RE:关于变配电室防止小动物进入措施
小动物应该不只是老鼠吧,蛇.鸟也是重点RE:关于变配电室防止小动物进入措施
为了防止鼠类啃食电缆,变配电室必须加设挡鼠板;门向外开主要是从安全方面考虑,万一室内着火室压会升高,门向往开易于打开,方便人员逃生。RE:关于变配电室防止小动物进入措施
象深圳供电局是强制要求加挡鼠板的,验收时会检查的,至于门向外开,是因为消防要求,防火门必须向外开,消防验收时也会检查的。RE:关于变配电室防止小动物进入措施
电缆出口放电子猫,进出风口纱网,加设挡鼠板,配电室内无吃的.RE:关于变配电室防止小动物进入措施
我跟你说,防老鼠是很重要的,我们厂就出现过老鼠咬断电缆出现停车事故