关于变配电室防止小动物进入措施

依据GB50053-94第6.2.4条,变配电室应设防止小动物进入措施(一般指挡鼠板),那么,如果变配电室的门为向外开启的防盗门,还用设挡鼠板吗?

私聊啊 发表于 2012-6-21 20:45:26

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

防鼠装置是必须配置的,有电的可以选择。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 22:42:41

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

挡鼠板?我们单位还没用过!谁能提供相关资料啊?

notebook 发表于 2012-6-22 00:39:56

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

一般都是施工单位自己做的,实际上就是一块0.3~0.4m高(方便人能跨过)的挡板

hurry 发表于 2012-6-22 02:37:11

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

我们单位变电所没一个做的!

伊势丹 发表于 2012-6-22 04:34:26

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

小动物应该不只是老鼠吧,蛇.鸟也是重点

小空分 发表于 2012-6-22 06:31:41

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

为了防止鼠类啃食电缆,变配电室必须加设挡鼠板;门向外开主要是从安全方面考虑,万一室内着火室压会升高,门向往开易于打开,方便人员逃生。

誓言 发表于 2012-6-22 08:28:56

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

象深圳供电局是强制要求加挡鼠板的,验收时会检查的,至于门向外开,是因为消防要求,防火门必须向外开,消防验收时也会检查的。

工控人 发表于 2012-6-22 10:26:11

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

电缆出口放电子猫,进出风口纱网,加设挡鼠板,配电室内无吃的.

内芯里 发表于 2012-6-22 12:23:26

RE:关于变配电室防止小动物进入措施

我跟你说,防老鼠是很重要的,我们厂就出现过老鼠咬断电缆出现停车事故