白雪公主 发表于 2012-6-22 12:23:23

TNS接地型式

什么是TN-S接地型式,帮助解释一下,谢谢

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 14:20:38

RE:TNS接地型式

GB14050-93:
3.1 TN系统
电源 端 有 一点直接接地,电气装置的外礴可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地
点。
根据 中 性 导体和保护导体的组合情况,TN系统的型式有以下三种:
a. T N 一s系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的
b. T N 一C系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的
c. T N -C -S 系统:系统中一部分线路的中性导休和保护导体是合一的

图 1 TN 一 S 系 统

write 发表于 2012-6-22 16:17:53

RE:TNS接地型式

上传图片真不容易!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:15:08

RE:TNS接地型式

在接地保护形式中分三种:TN系统,TT系统,IT系统.
1.TN系统中性点直接接地,并引出有中性线,保护线或保护中性线(顾名思义,中性线和地线合为了一体)属于三相四线制系统,系统有个特点就是,设备不单独接地,只系统接地.分TN-C,TN-S和TN-C-S三种。
a) TN-S系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的
b) TN-C系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的
c) TN-C-S系统:系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的
2. TT系统也属于三相四线制系统,但除了系统接地外,用电设备分别单独接地.
TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统)

该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。
其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。

TN-C-S系统主要适用于小区民用建筑,其特点是:
1.系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的,称PEN线,进入建筑物后在单元总开关后与单元的接地极进行重复接地,然后就分开为 PE线和 N 线,此后 N 线必须对地绝缘,并且以后再不得将PE 线与 N 线合并。这种系统电源线路结构简单,又保证一定的安全水平,最适用于分散的民用建筑,如小区民用建筑。
2.由于在建筑物内设有专门的PE线,因而消除了TN-C系统中的一些不安全因数。
3.为防止PE 线与 N 线的混淆,,在IEC标准中规定,对 PEN 线与 PE 线应有黄绿相间的色标以资区别。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 20:12:23

RE:TNS接地型式

TN-S系统:零线和地线不共用,S:separate
TN-C系统:零线和地线公用,    C:common

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:09:38

RE:TNS接地型式

说实话,教科书也看了不少,理论上也能解释一点

但是实际应用中有什么优劣,那些建筑场合用什么系统,我还真不了解

所以归根结底,我就是不懂得用
页: [1]
查看完整版本: TNS接地型式