开启式 发表于 2012-6-22 23:27:47

10KV高压电缆头烧毁(请大家参与分析)

1.事故经过:
2008年4月18日,我们公司一台800KVA电力变压器进线电缆头(热缩头)三相分叉根部击穿着火,该电缆为3*70/10KV铠装电缆,电缆头是2001年我们公司自做,安装方式:将电缆未经跳线直接接在变压器高压端,进线另一端通过跌落保险接在架空线路上,事故发生后跌落保险A、C柤熔断。
2.事故影响范围:
造成我们公司10KV配电室北母线单相接地,电容器柜跳闸,A相避雷避器爆炸,2#发电机组有功功率下降,PT保险2相熔断,
3.处理经过:
将该变压器高压跌落保险断开后,系统三相电压恢复正常,更换相应控制保险等。
事故发生公司组织相关单位负责人和相关电气技术人员召开了事故分析会。
请大家参与分析事故原因!!