电的能量损耗
各位专家总装机800KW,配电柜离变压器约200米,(110KV变380V)预定为粗的低压电缆连接
请问它的设备全额运转时,这段电缆的能量损失大概为多少如何计算?压力将如何?
这段低压电缆如何选择?
另如果使用高压电缆110KV,将变压器移到离配电柜最近的地方
这200米的高压电缆的能量损失为多少?
谢谢
RE:电的能量损耗
电压降不超过10%。RE:电的能量损耗
应选后者,使变压器离配电室距离尽可能近,这样可以确保高的变配电质量,电压损失低,电耗自然小,选低压母线和高压电缆造价相差估计不是很大。RE:电的能量损耗
如距离配电柜200米,装机800KW需用单芯500平方毫米双芯并联使用,不如把变压器放在配电柜最近的地方用铜母排连接,用120×10或2(80×10)。电源与用电设备在300米内一般不计算电压损失。
RE:电的能量损耗
应选后者,减少电能损失。RE:电的能量损耗
把变压器放在配电柜最近的地方用铜母排连接,减少成本。RE:电的能量损耗
学习了,谢谢楼上各位同学RE:电的能量损耗
也来学习http://bbs.gkzj.kongfen.cc/