选取铜排
额定电流为15000A的电源,用铜排传导电流,应该选取哪种规格的铜排?怎样连接?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:选取铜排
电压等级多少RE:选取铜排
电压为12VRE:选取铜排
不过消耗在铜排上的大约就1V,因为其他的要用于工件上!!RE:选取铜排
直流比较好办,根据铜排的长度、电流值、允许压降和电阻率,可得铜排得截面积,再乘1.3的系数就算出铜排的面积了。再用电流值除以面积(平方毫米),得数不大于4就行了。如果大于4就增加铜排面积直到小于4为止。现在一般常用最大规格的铜排是120×10的,也就是1200平方毫米,基本上4根并联差不多。
RE:选取铜排
可是电工手册上列出的120*10 4重允许通过的电流才8350A呀,与15000A相差得还很远。。。。。。RE:选取铜排
现在的铜排厂家最大都能做到1200*100了,不要局限在工具书上,多上网查查。