阿凡达 发表于 2012-6-21 02:30:32

变频控制电机用于水泵问题

我们厂18.5kw电机用变频控制用来带动水泵抽水,给一个固定的频率,启动时间为20 s,当电机进入稳定运行时电流为30.1A,维持一段时间后电流慢慢的降了下来,降到26A左右,抽水速度慢了,有点抽不过来,检查电机发现散热风扇很慢,电机很热,请问这与电流降下来是怎样的关系

守分安常 发表于 2012-6-21 07:04:07

RE:变频控制电机用于水泵问题

按理说如果是变频电机的话,散热风扇是单独的电机驱动的,不会变慢的呀
还有建议再查一下变频器里面的设置,排除参数设置错误的问题后,再从工艺方面查找原因。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 11:37:42

RE:变频控制电机用于水泵问题

对,散热风扇是单独的电机驱动的,按理是固转速的,但这散热风扇质量不好,

小空分 发表于 2012-6-21 16:11:17

RE:变频控制电机用于水泵问题

参数没变,工艺吗,也没变,他只是驱动电机,频率没变,

生死谍恋 发表于 2012-6-21 20:44:52

RE:变频控制电机用于水泵问题

抽水慢说明转速降低了,转速降低,电流降低,说明频率也降低了,所以还是建议你检查变频器设置
散热风扇不谈,就是电机发热导致转速降低
检查看看有没有“电机温度过高则自动降低频率”这种保护设置

另外说个题外话,你不改变电机频率为什么还要用变频器,我晕。18KW直接启动就好了,如果非要慢慢启动装个软启动完全能满足要求了

hurry 发表于 2012-6-22 01:18:27

RE:变频控制电机用于水泵问题

请问你 一下~~变蘋上有显示堵转的 话,是 不 是电机坏了 还是水泵坏。。水泵坏的话也有可能是造成电机毁坏的原因~~~电机发热。
还有 就 是电机的 变频参数~~问题是多种原因的就是绝缘老化。

收费员 发表于 2012-6-22 05:52:02

RE:变频控制电机用于水泵问题

请问你 一下~~变蘋上有显示堵转的 话,是 不 是电机坏了 还是水泵坏。。水泵坏的话也有可能是造成电机毁坏的原因~~~电机发热。
还有 就 是电机的 变频参数~~问题是多种原因的就是线路
绝缘老化。

工控人 发表于 2012-6-22 10:25:37

RE:变频控制电机用于水泵问题

26A时电动机出力肯定没有18.5KW, 这个简单计算一下就知道了。
如果参数设置为给定转速,而稳定运行后电流下降,也就是输出功率下降,那么一般表示流量减少。可以看看是不是水阀有动作或滤网堵塞。
电动机发热是另一个问题。如果你没有配置独立风扇,电动机的频率又比较低,那么同轴风扇的转速也比较低,散热自然不会好。

黄昏了 发表于 2012-6-22 14:59:12

RE:变频控制电机用于水泵问题

如果用变频控制,一般频率就达不到额定频率50Hz,这时就要采用变频电机,不然电机就会发热,严重时还有可能烧坏

敌法师 发表于 2012-6-22 19:32:47

RE:变频控制电机用于水泵问题

感觉是电机的问题,1)可能低频下电机发热严重,很多电机虽然可以变频运行,但设计频率HZ,频率低会发热严重,阻抗变大,出力变小;2)在如果是同轴排风扇,转速低排热肯定慢,又带来1)的问题。