电机不能启动
我公司10KV电机,200KW,额定电流19.7A,速断150A,启动是显示过流保护,后来调速断,启动时电流瞬间达到400A,电机也只是动作一下就停.请教这是什么原因?请指教!急!
RE:电机不能启动
查一下是不是从电机进线电缆到电机绕组有相间短路或电机绕组有匝间短路,否则200KW电机就是堵转也不该有那么大的电流!RE:电机不能启动
电机进线电缆到电机绕组相间短路的方面查过了,不存在这个问题,但是电机绕组有匝间短路还没有查,估计不是这的问题.控制方面似乎问题更大些~
RE:电机不能启动
1.电机绕组相间、对地绝缘检查(5000V摇表)2.绕组阻值检查,是否平衡
3.过流保护回路检查:
a.电流互感器
b.电流继电器
c.保护继电器
还有就是2楼提到的,确保启动时轻载或空载,防止堵转。
RE:电机不能启动
控制方面有问题,不会有这么大的起动电流。还是检查电机、电缆等主回路部分吧。还有,200KW的电机为什么用10KV的?RE:电机不能启动
我们这是压缩机电机,且全厂高压电统一都是10KV.RE:电机不能启动
4楼说的比较全面了。主回路的接线和绝缘如果检查都完好的话,也可以看看CT的接法和设置,会不会把二次侧1A和5A弄混了
确实堵转也不该有这么大电流啊。
RE:电机不能启动
多谢楼上各位~这台机器我们是运行了半年左右了,平时的电流比另一台要大些,实际运行中有过两次电机超流自停的情况.其他时候并未发现有什么异常啊.这次就是突然就启不来了.
现在电机空转倒是勉强你启动,就是还是电流要大点.
RE:电机不能启动
不会是电机接线盒上接线端子松了吧。我原来碰到过380电机类似情况,变频器拖动的,现象类似。RE:电机不能启动
回九楼:都检查过,没有松动,现在仍然没找出原因,就是突然启不来,虽然现在运行了,但是问题原因是没找到的,并且现在电流还是比平时大~