1250KVA变压器损耗
选题背景:新建锅炉房电气部分原设计为两台1250KVA变压器带锅炉房全部负荷,根据锅炉房只有冬季送暖期间满负荷运行4个月,其他季节只有办公照明负荷运行的特点,提议增设100KVA变压器一台.
实施措施和过程:
新建锅炉房电气部分原设计为两台1250KVA变压器带锅炉房全部负荷,根据锅炉房只有冬季送暖期间满负荷运行4个月,其他季节只有办公照明负荷运行的特点,提议增设100KVA变压器一台,在锅炉停运期间1250KVA变压器退出运行,把100KVA变压器投入运行。
解决的主要问题
在锅炉停运期间两台1250KVA变压器退出运行,把100KVA变压器投入运行,带锅炉停运期间锅炉房的办公照明负荷。
我想请大家帮帮忙,讨论一下这样的题目,应该从哪里着手,分析节约省电的问题。如变压器的损耗,投入一台100KVA变压器8个月能省多少电,怎么计算呢?请各位老师指教帮助,谢谢!
RE:1250KVA变压器损耗
实际测量一下2台1250KVA变压器的空载损耗是多少,减去100KVA变压器的空载损耗就是省的电。基本上这样估算就可以了。RE:1250KVA变压器损耗
一台1250变压器的空载损耗 加上800Kvar的无功补偿装置的安装购买成本,再减去100变压器的安装购买成本,结果就是省下的钱换算成电按1元一度算
RE:1250KVA变压器损耗
节电:(1250kVA空损-100kVA空损)*8个月*30日*24小时=一年节电量增加投资:100kVA变压器的费用
照明电容补偿在配套1250kVA补偿时采取分组投切实现。
页:
[1]