白雪公主 发表于 2012-6-22 12:22:32

厂用应急电源

据我所知厂用应急电源有应急发电机组, 蓄电池和第三电源。 各位在工厂里使用后备电源有什么经验, 日常如何维护, 如果能够重新设计有什么想法,都请来谈谈。

走到异地 发表于 2012-6-22 13:40:42

RE:厂用应急电源

小功率用UPS,中等功率应急发电机组,发电机组不能满足的第三电源。

write 发表于 2012-6-22 14:58:52

RE:厂用应急电源

能不能谈谈更具体的。
据我所知, ups 常用于控制和通讯系统的供电。工厂应急负荷一般指应急照明和在断电情况下,为保障人员和设备安全必需运行的设备或即使故障断电也要保证连续运行的设备。

收费员 发表于 2012-6-22 16:17:02

RE:厂用应急电源

应急照明电源的确定:
应急照明电源的选择确定,应根据应急照明的种类、转换时间、持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的客观需要和要求等多种因素综合考虑选择,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
1、来自电网的与正常馈电回路分开的电源
2、柴油发电机组电源
3、蓄电池电源
4、组合电源

忧伤世界 发表于 2012-6-22 17:35:12

RE:厂用应急电源

对于应急照明,现在也有两种方式,一种是集中供电,使用集中的蓄电池组或应急电源, 另一种是每盏灯自带电池。请问您实际使用了哪种? 有什么感受?

notebook 发表于 2012-6-22 18:53:22

RE:厂用应急电源

我们厂的照明单独从一个变压器供电,电网出问题导致照明变压器跳以后,5秒之内紧急柴油机启动并恢复照明变压器供电,不知道这个算不算你说的应急照明,如果算那我们全厂都是应急照明。。。。。。

个人倾向于带应急电池的照明灯具,这样在整体布线时比较方便,应急照明和普通照明可以在一路电上,不会出现相临的两盏灯各要拉300米电缆的情况。现场的应急照明分布应该是均匀的分散在普通照明当中,且每层楼,房间都需照顾到的,如果单独供电浪费电缆太多,且维修不易,到时候查短路停哪路电?很容易忘记和混淆

不过带电池的也有一个缺点就是必须24小时供电,否则它就用电池供,长期这样要不了多久电池估计就充放电太多,寿终正寝了吧?我估计的,没有自己询问过
我们厂的一个厂房照明改造正准备用带应急电池的灯具,就我说的10盏照明里加2盏应急的,24小时供电。效果嘛,过5年再告诉你呵呵

实际使用没感觉,一般地方一年也碰不到一次高压跳电

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:11:32

RE:厂用应急电源

我们厂照明荧光灯和六楼说的供电模式一样,不过电动机我们备了一套EPS应急电源,对重要设备可以实现25毫秒内切换,使用频率跟踪,电动机不受影响,能很好的保护重要设备,不过投资有点大,一级负荷要每台电机配一套应急电源

running 发表于 2012-6-22 21:29:42

RE:厂用应急电源

这个当然算应急照明了。全厂都是。贵厂真有钱http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
问一下,5秒就能启动的柴油发电机是哪个厂家出的, 我还没有见过呢。
用电池,使用和布线应该比较方便,就是后备时间短。一般能支持30~60分钟。 人员撤离是足够了,如果重点部门要值班或维持生产就不够了。用发电机就可以避免这个问题。
算起来现在电线很贵,发电机倒是不算贵。如果厂区比较大,可能贵厂的方案比应急/常规分路敷设更合算呢。

冰雨 发表于 2012-6-22 22:47:52

RE:厂用应急电源

应急照明一般考虑是
相对密集的时候可以考虑统一供电,蓄电池足够了,停电的机会实在不多
分散的情况就要考虑分区供电,毕竟电缆很贵

5秒的备用发电机,我没见过
一般考虑是ups和备用发电机组合,这样比较稳妥。
页: [1]