1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
请问1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家做的较好
RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
3000左右吧:loveliness:RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
没见过这么大线径规格的电缆……用低压传送这么大电流应该非常不经济,因为趋肤效应,电缆线径越大,单位面积的载流量越小,1000mm2的截面电缆,单位载流量小于2A/mm2(与敷设方式有关),粗略估计在2000A左右。
短距离输送建议改用母线排,距离较大,应采用高压输送。
RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
没见过这么大线径规格的电缆……(引用寒星大师http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ )如果必须使1000mm2大截面电缆,不如采用如下方式:
1)一定用软的就采用多条中截面的软电缆并联使用,4*240 。
2)使用100*10铜母线。
另外,这么大线径载流量不超过1600A吧。
RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
v v1300A YJV1400ARE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 不是电缆是软铜绞线.RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
http://www.etest8.com/infoshowone.asp?id=19757这里面有,从这里看来1000mm2的也是按2倍不到来算,室温下可以算2000A没问题
RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
应该是电解一类的应用吧。根据环境温度2000A~3000A。RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
是电解一类的应用的,我想用它取代硬铜母线排RE:1000mm2 软铜绞线载流量有多少??
没见过这麽大平方的,如有每平方不超过两安,也就是在2000A以内,还要看铺设环境、长度