分享一下现在正在做的照明设计经验
1MTO:电缆敷设系数: 接地线×1.05,电缆×1.1。2 设标志牌:进塔,转弯口,交叉处都要放。
3 电压降要求:
变电站到盘2%,盘到最末端的灯3%。
4 路灯设计避开高压线,因为高度相近。
RE:分享一下现在正在做的照明设计经验
电缆敷设系数是做什么用的?如果照明用电缆的话,一般用什么电缆?
RE:分享一下现在正在做的照明设计经验
铺设系数是个什么概念,没听说过电压降要求?难道照明就接近变压器的额定负荷了吗
设标志牌?是给电缆设吗,请问电缆怎么放的,单独用桥架还是混如其他用电设备的桥架还是穿管?电缆进塔?没听说过有这种事,能解释下塔内的反映情况吗,电缆的防腐以及灯具的寿命维修等因素如何解决?
路灯避开高压线,这个应该是有一个规定的,厂内一般6KV或者10KV吧,1米好象就是安全距离,请楼下的指教,不太记得了