明天的明天 发表于 2012-6-22 13:40:16

KW与kwh和度之间有何数值关系?

KW与kwh和度之间有何数值关系?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 14:58:26

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

1KWH=1度,1KW的电饭锅使用一小时耗电1度。
就这意思,很好理解的。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:16:36

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

1、按建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001规定,建筑工程有9个封闭工程。其中建筑电气、智能建筑、电梯三个封闭工程,在建筑长城杯工程质量评审标准中统称建筑电气设备安装工程。在建筑长城杯工程初评检查时,不管总承包单位施工合同是否包括,这三个分部工程均在初评受检范围之中。
2、初评检查时,建筑电气设备安装工程应:
(1)、按工程设计图纸全部施工完毕,并已完成所有测试,检测、调试和试运行工作。全部工程已竣工验收合格。
(2)、按国家或北京市相关法律、法规需检测的,已经过有关行政主管部门认可的专业检测记过检测合格,需专业主管部门验收的均已验收合格。电梯应将安全准用证贴在电梯内规定的地方。
(3)、建筑物内电通灯亮。
(4)、公建和装修到位的住宅工程已送上正式电源,初装修的住宅工程暂时未送正式电源的,需有建设单位出具的接临时电源的方案及保证安全用电的措施。临时电源的安装工程施工质量应符合规范要求。
3、 建筑电气设备安装工程初评检查的重点是使用功能和安全性能。防雷击、防触电、防火的各项工程是抽检的重点,凡是违反工程建设(建筑工程)强制性条文的或存在以上严重隐患的工程不能评为长城杯工程。
4、 建筑电气设备安装工程在初评检查时不仅抽检现场的工程质量,还要对电气工程的工程管理资料和工程资料进行抽查并进行评定。
5、 建筑电气设备安装工程在初评检查时,个单位应作好以下准备:
(1)、除与土建共同抽检的房间和通向屋面的钥匙外,还要提前准备好电梯机房、水箱间、强电竖井、弱电竖井、水泵房、通风机房、空调机房、发电机房、锅炉房、中控室及其他强电、弱电设备房间的钥匙。
(2)、配1-2名电工,带电工工具、手电、梯子协助检查。
(3)、配电箱柜及弱电控制箱柜的钥匙。
(4)、电气施工技术资料(含分包单位的资料)、竣工图纸,并带到现场。
二、创长城杯工程的建筑电气设备安装工程的施工项目管理工作应作好的工作
1、 电气工程质量保证体系齐全有效(包括分包单位)。
(1)、组织机构完善:组织机构的设置,人员的配置应满足建筑电气、电梯、智能建筑工程的质量技术管理,有完善的质量岗位责任制,主要专业工种操作上岗证书齐全。
(2)、质量目标明确。
(3)、达到国家施工验收规范标准的工程质量为“合格”,施工单位应制定高于国家标准的企业标准。创长城杯工程应有切实可行的实际质量目标的措施。
2、 编制好施工组织设计或施工方案。对施工难度较大的公建工程或住宅群体、小区工程应有施工组织设计,同时对有特殊施工要求的,采取新技术、新材料、新工艺的分项工程和分包工程还应有施工方案。电气系统比较简单的一般住宅工程可只编写施工方案,有分包工程的,分包工程的需编制施工方案。
(1)、总包的电气施工组织设计应包括以下内容:
a、 工程概况(扼要介绍土建概况,详细介绍电气系统);
b、 质量目标及实现工程质量目标的措施(含对分包单位的管理和质量控制措施);
c、 组织机构机构及人员配置;
d、 施工准备;
e、 主要施工方法(包括分包工程,或索引至分包施工方案);
f、 主要材料、设备计划及进场计划;
g、 与其他专业的配合;
h、 降低成本的技术措施;
i、 安全、环保和节能措施;
j、 工程进度计划(网络图)。
(2)、分包工程的施工方案应有以下内容:
a、 分包工程系统介绍;
b、 质量目标和实现工程质量目标的措施;
c、 组织机构及人员配置;
d、 与土建、建筑电气、电梯(或智能建筑)、水暖通设备安装工程的配合;
e、 主要施工方法;
f、 主要材料、设备计划;
g、 设备和系统的调试;
h、 工程进度计划(网络图)。
i、 智能建筑还应有系统检测方案。
3、 施工组织设计(施工方案)的管理:
a、 审批手续齐全;
b、 施工中有变化时应及时变更施组或方案,变更方案应经原审批人审批后执行;
c、 施组或方案应有交底(可进行口头交底,但应有交底记录,交底人和被交底人应在交底记录上签字)。
4、 施组或方案的编制应结合工程,针对性强,技术上先进,对工程起到很好的指导作用。
5、 设计变更、工程洽商的管理。
a签字齐全,编号齐全。
B、洽商字迹清晰,无涂改,内容叙述明了,绘图清晰。
C、洽商无遗漏,并与工程实际相符。
D、图纸设计交底中有关变更图纸的内容应办理变更洽商。
6、 技术交底的管理:
(1)、签字不齐全。
(2)、各分项工程均有交底,交底内容针对性、可操作性强,无违反图纸和现行规范的错误,技术上进步。工程实际与交底相符。
7、 有效的成品保护措施,成品保护好。
8、 工程质量(包括分包工程)得到有效的过程控制。
9、 工程技术资料管理有序,便于检查,包括分包单位的资料齐全。
10、 竣工图的编制符合要求。
施工管理要点
创长城杯的目的是提高施工企业的管理审批和施工审批,倡导一次成优和降低施工成本,使企业获得好的经济效益,其管件是管理。健全的质量保证体系、岗位责任制及有效的质量保证措施是管理要点。
三、建筑电气设备安装工程现场初评检查的主要部位(以高层为例)
屋面、电梯机房、水箱间、强电竖井、弱电竖井、设备管道井、不同装修房间、厅堂走道、吊顶内、变电室、水泵房、消防泵房、发电机房、应急电源室、冷冻机房、空调机房、中控室、弱电机房等及其他设备房间及根据实际工程情况抽检的其他部位。
四、建筑电气设备安装工程质量评审标准
以下按《建筑长城杯工程质量评审标准》中“建筑电气设备安装工程质量评审标准”逐条简述。
1、 建筑电气设备安装工程所有的材料、设备、成品、半成品的规格、型号必须符合设计或规范要求。
2、 建筑电气设备安装工程所用的材料、设备应有相应的产品合格证,检验、检测报告,3C认证,消防、广播电视、电信等材料设备需主管部门认证的产品应有相应的认证书。见表附表1
电气设备应有铭牌,材料、设备进场时应按各专业施工质量验收规范的要求作进场检验并做好记录。
3、 施工安装质量必须符合设计要求及专业行业工程质量验收规范。还要注意一些相关专业中涉及电气工程的一些条款,如《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001中“第四节,幕墙防雷的条款,《住宅装修工程施工规范》GB50327-2001中第十六节电气安装工程的条款等等。电气工程师还应了解设计规范,以便正确审图和了解设计意图。
4、 应有以下材料设备进场检验记录:
建筑电气工程所用的型钢、镀锌圆钢、线缆导管、接线盒、电线、电缆、开关、插座、各类灯具、线槽、线槽桥架、母线、封闭母线、插接母线、变压器、高低压配电箱柜、控制柜及导线连接器具等。
电梯设备开箱检查设备零件应与装箱单内容相符,设备外观无明显损坏,随机文件齐全。
智能建筑工程各智能化系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和各种系统接口。如导管、线槽、桥架、各种线缆、光缆、接线盒、出线口、用户终端盒、模块、探测器、控制器、网络设备、传感器、变送器、电动阀门、配线架、紧急手动按钮、广播设备、调制器、频道处理器、电视解调器、混合器、放大器、监视器、云台、对讲控制器、巡更终端、读卡器、发卡器等。
5、 应有施工记录。
(1)、工序交接记录。
不同施工单位的工程交接、不同班组之间工序交接应做交接检查并填写交接记录。
(2)、隐检记录。
凡被下道工序隐蔽的工程,需在下道工序施工前做隐蔽检查记录。检查是对被隐蔽工程的真实记录,是今后维护和事故分析的重要依据,应认真作好,建筑电气工程予埋结构内的各种管线、暗装避雷带,利用结构钢筋做的避雷引下线、等电位及均压环,接地装置暗埋,避雷引下线与金属门窗、幕墙的连接,幕墙的避雷,不进人吊顶内电线导管和线槽的敷设,直埋电缆或导管,不进人电缆沟敷设电缆,埋地线槽等。暗敷的避雷引下线与接地极、均压环、避雷网、金属门窗、幕墙等重要的连接点的连接情况应有隐检。
电梯的承重梁、起重吊环埋设,电梯钢丝绳索灌注,电梯井道内导轨安装,层门的支架、螺栓的埋设,暗敷的接地和等电位联结等。
智能建筑工程埋于结构内的各种管线,不进人吊顶内电线导管和线槽的敷设,不进人电缆沟敷设线缆,埋地线槽、暗敷的接地和等电位联结等。
隐检记录应明确检查部位、检查内容和检查意见。
(3)、预检记录
施工完成后工序未被隐蔽,对质量或对下道工序有重要影响的工序做预检。建筑电气工程的电源进线位置,明装导管,明装线槽、桥架、母线,明装等电位,明装避雷针和避雷带安装,配电箱、柜的基础槽钢,配电箱、柜的位置及安装,开关、插座、灯具的位置,各电气设备的接地等。
电梯的明装导管,明装线槽、配电箱柜的安装、控制箱柜的安装、自动扶梯、自动人行道的安装等。
智能建筑工程的明装导管,明装线槽、设备基础、控制箱柜的安装,各种监视器的安装,设备的安装,巡更终端、监视器、手动报警按钮的安装,出现口的位置及防火涂料、防火封堵等。
(4)、调试报告、试运行记录及测试记录
建筑电气工程的接地电阻测试记录(接地装置平面示意图)导线绝缘电阻摇测记录(导线连接好装电器前、后,电缆敷设前、后,插接母线安装前、后),电动设备空载试运行记录,照明系统全负荷试运行记录,大型照明灯具承载试验记录,漏电开关模拟试验记录,大容量(630A及以上)电气线路节点测温记录,避雷带支架拉力测试记录,低压成套配电箱柜的交接试验记录,高压成套配电柜的交接试验记录,变压器交接试验记录等。电梯安装 工程的轿箱平层准确度测量记录,电梯层门安全装置检验记录,电气接地电阻测试记录,电气绝缘电阻测试记录,电梯电气安全装置检验记录,电梯整机功能检验记录,电梯主要功能检验记录,电梯负荷运行试验记录,电梯负荷运行试验曲线图,电梯噪声测试记录等。
智能建筑安装工程的综合布线系统工程电气性能测试记录,光纤特性测试记录,柴油发电机机组无故障负荷试验记录,有线广播电视系统调试记录,安防系统调试记录,各系统连接不中断试运行记录,电源、防雷及接地系统的复核和接口检验记录,设备及系统自检记录,各系统检测记录等,各系统连接不中断试运行时间附表2
(5)、各分部分项工程按检验批的安装质量和观感质量检查记录。
6、 布线经有关专业主管部门验收的需检验、验收合格。
7、 当采用新材料、新技术、新工艺时,应有主管部门鉴定推广意见,同时应有相应的施工工艺标准、验收标准,当还没有钢筋标准时,可用厂家企业标准或行业标准。
〔施工管理要点〕
1. 为确保工程质量保证资料齐全,对资料的形成、收集和整理应按施工和管理人员的职责明确责任,不要将责任仅放在资料员一人身上,合格证=出厂检验报告等应有厂家提供的原件。生产许可证、3C认证证书可用复印件但需盖厂家红章。同一批材料用于不同工程项目时,复印件应有厂家红章。群体工程采用同一批材料时,复印件应注明原件存放工程名称及抄件人签字。材料、设备的出厂检验报告应是工程所用批量的检验报告,不应用厂家的产品认证检验报告代替。
2. 进场检验报告单、隐检记录、预检记录的填写,应填清检验或检查的内容和结果,不要笼统填写“符合设计规范要求”。
3. 各专业的标准、规范和管理规定会不断被修订,施工中注意使用现行的施工质量验收规范和掌握现行的有关部门的管理规程。
3.3. 2为保证结构安全,电气线路、设备和器具的支架等与建筑钢结构连接固定时,不能随便在钢结构上焊接,特别是承重钢结构,因为电气焊熔焊和热加工开孔的热效应会改变钢结构的应力而影响结构安全。非承重钢结构在结构工程师同意的情况下,可以焊接,注意要有文字手续并有资质焊工操作。
〔施工注意事项〕
在非承重钢结构上焊接时,应由有资质的焊工操作。
〔施工管理要点〕
钢结构上安装电气器具时应编制施工方案,并会同结构工程师共同审批。必要时应得到结构设计工程师的书面同意方可 在钢结构上焊接。
3.3.3电气设备上的计量和指示仪表装置,应确保其功能准确有效。安装、调试和测试用的各类仪器、仪表应检定合格,使用时在有效期内。
〔施工注意事项〕
1. 设备进场检验时应检查设备上的仪表应有检定合格证。
2. 施工用于检测、调试的仪表应在检定合格期内。
〔施工管理要点〕
各单位应按企业计量管理办法制定安装、调试、检测用仪器、仪表的检定计划,按时对仪表、设备进行检定。
3.3.4建筑电气设备安装工程,线路和电气设备的接地(PE)和接零(PEN)保护。
TN-S系统应采用接地(PE)保护,TN-C系统应采用接零(PEN)保护。具体采用系统接地保护的型式由设计决定。
按《建筑物防雷设计规范》规定:当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。为简便起见,以下涉及接地(PE)或接零(PEN)保护的条款只写接地(PE)保护。
电气设备的接地(PE)保护是保证用电人员和电气设备安全的重要措施,施工中一定要认真作好。施工强制性条款有16条,其中和接地(PE)保护有关的有10条。下面分几方面说明:
1、 系统接地的几种型式。
(1) TN系统:第一个字母T表示电源端有一点直接接地,变压器中性点与接地装置引出干线直接连接。第二个字母N表示电气装置外露可导电部分接地或接零导体与电源端接地点有直接电气连接。
TN系统:TN系统中,中性导体和保护导体是分开的。
采用TN系统时,从变压器引出的中性线接地采用电缆敷设至变压器室接地端子板,PE干线从接地端子板引出。
三相四线制低压电源进楼时,TN-S系统的电源线是5芯线,进入楼内后,PE线和N线不再合一。配电箱PE端子排用25mm的同导线与接地排(总等电位端子板)联结。
TN-C系统:TN系统中,中性导体和保护导体是合一的。变压器引出的中性线为PEN线,变压器中性接地线采用电缆至变压器室端子板。
TN-C-S系统:TN系统中,中性导体和保护导体一部分是合一的,一部分是分开的,自分开点之后不可再合一。
变压器中性接地线采用电缆与变压器室接地端子板联结,变压器引出的中性线为PEN线,在第一面低压电源柜分成PE线和N线。
三相四线制低压电源进楼时,TN―C―S系统的电源线是4芯线,进入楼内配电室第一面配电柜(或派接柜)分成PE先和N线,以后PE线和N线不可再合一。在第一面电源柜处对PEN线做重复接零。配电柜PE牌用不小于25平方的同导线与总接地排(总等电位端子板)联结。
(2)、TT系统:电源端有一点直接接地,第二个字母T表示电气装置外露可导电部分接至电源端接地点无关的接地极。
TN、TT系统,变压器中性点应与接地装置引出干线直接联结或至少两点与接地干线相连的总接地干线相连。
(2) IT系统:电力系统的电源端与大地间不直接连接,电气装置外露可导电部分直接接地。
按《住宅设计规范》规定,住宅供电系统的设计,应采用IT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位连接。
2、接地(PE)保护的作用
(1)、接地(PE)保护:将电气设备在正常情况向不带电的外露可导电部分与接地PE线可靠连接,在发生碰壳或接地短路时以保护人体和设备的安全。
电气设备的安全使用要防止直接触电(人直接接触及导电导体而触电)、间接触电(人触及了正常情况下不带电的金属导体而触电)。接地(PE)保护是防止接地故障间接触触电的重要措施。
(2)、采用接地故障保护防止间接触电
〔施工中应注意的问题〕
1. 接地干线的施工
配电室和竖井中敷设的接地干线的连接处应用熔焊连接,搭接长度大于扁钢宽度的两倍且三面焊接,直线长度超过30米时应做补偿。当用建筑物基础钢筋作接地极时,接地干线应与基础钢筋或配电室接地排连接。
从配电室引出与电源线共敷的PE干线,中间不应断开。干线引出到配电室时采用T接或专用π接端子板连接。
2. 接地支线不可串接
多个需接地的单体,其接地线不可串接。要避免施工时为了图方便而将一些相互靠近的设备接地线串接的现象。
按建设部《施工强制性条文实施指南》,如插座PE线在插座间不断开连接可不视为串接。成排明配管PE线不断开连接,也可不视为串接,这样可大大方便施工。
3. 接地应牢固可靠
接地线用螺栓连接时必须有弹簧垫或用锁紧螺母。专用接地螺栓供接地的一面应是平面,使接地压接牢固可靠。如须作接地连接的电气设备金属外壳表面有油漆等覆盖层时,要认真清除表面油漆,或用爪型垫,爪型垫应放在最下面紧贴油漆层。
大于2.5平方的多股导线应用不开口鼻子压接牢固。接地线连接时应符合导线连接的规则。
4. 接地线材质的选择
接在设备外部容易被人碰及的接地线和安装在有震动处的接地线,应采用多股软铜线,跨门地线要用裸多股软铜线。
金属线槽、桥架不应作PE线用,当需做跨接地线时,按防雷等电位连接线要求,具备等电位联结线不小于6平方,因此强电、弱电线槽联结跨接地线截面应不小于6平方。
5. 应注意大于短路器的规格型号应按设计要求选择,配电箱厂家不能随意更改,备用电气的使用一定要和被保护的线路相匹配。
6. 保护接地PE线连接和等电位联结
和大于线共同敷设的保护接地PE线和将外露可导电部分接至PE母排的PE线为保护接地线,在接地短路时,用以传送短路电流,使保护电气尽快动作切断故障电流。
将各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气联结为等电位联结,目的是使两点电位基本相等。即使在故障情况下,等电位联结线也基本不传输电流。等电位联结是为了降低外露可导电部分故障情况下的接触电压在防雷接地系统中还可防止雷电反击和感应雷。
等电位联结有利于保护人身、设备安全和建筑物安全。
7. 有些工程总进线短路器虽然设计了带有漏电保护功能的短路器,但因在装修中发生跳闸现象,施工单位便应建设单位的要求自行取消漏电保护功能,给楼房的安全造成事故隐患,如装修中总开关跳闸,应认真查找原因,彻底消除隐患。
8. 施工中,将由接地装置直接引来的接地干线在结构施工时预留不间断电源机房内不间断电源柜附近,并作好隐检。不间断电源安装好后,要正确确认不间断电源输出端中性N线极,使其与接地干线连接可靠。
〔施工管理要点〕
1. 作好技术交底
对需接地的部位认真检查,图纸会审时对工程接地和等电位的做法要向设计了解清楚,技术交底时应做详细交底,特别要注意需随结构埋设的予埋件或予埋管线,避免遗漏。
2. 认真检查
对需接地的部位认真检查,避免有遗漏或有接地线压接不可靠、不牢固的情况。注意接地干线不可拆卸,接地支线不可串接,接地应有专用接地端子,接地线应有黄/绿间隔颜色色线。
3. 接地及等电位的做法应符合要求,在技术交底中应交代清楚,必要时附图。隐蔽的必须作好隐检记录。
4. 施工时,尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步电压过高而危及人身安全,避不开时,应均压措施。
5. 设计有等电位要求的,应在结构施工时,将等电位端子板接入需作等电位联络的部位,不要遗漏。总等电位端子需和接地装置有不小于两点的直接连接。局部等电位端子应一点就近与接地干线相连,一点就近与避雷引下线或均压环连接。
3.3.5、劲射电线导管的防腐及非金属导管的阻燃。
非镀锌金属导管除埋入混凝土中时外壁可不防腐外,其余的均需内外防腐处理。镀锌的金属导管和金属线槽应采取热镀锌,应有镀锌材质合格证。导管和线槽明敷时土建湿作业应已完成。施工中作好产品保护,不宜在镀锌制品上再刷漆,管和接线盒外观无折扁、裂缝,管口平整、光滑,管内壁不得有毛刺。塑料导管、塑料线槽及电气所用的塑料制品均须为氧指数大于27的阻燃材料制成,导管、线槽表面有制造厂票厂标和阻燃标记。外观不得有破损。
〔施工应注意的问题〕
1. 金属管管口切割时,注意应垂直切割,保证管口的平整,管入箱、盒、线槽时应套丝,用锁母固定管口,穿线时应有户口。
2. 竖井及设备房间内金属线槽在土建湿作业完成后再安装,避免交叉污染。
〔施工管理要点〕
1. 认真把好材料进场检验关,作好进场检验记录。
2. 在金属交底中明确金属管内、外部的防腐处理方法。
3. 土建专业应合理安排施工计划,先安排竖井、设备房间等部位的土建湿作业。电气专业应提前对土建预留孔洞的位置和尺寸进行核查。
4. 电气专业在设备安装时注意对土建工程质量进行保护,尽量不损坏和弄脏墙面,不得已需再次粉刷时,作好产品保护。
5. 防腐处理方法应在技术交底和隐检中明确。
3.3.6、导管和线槽、桥架粉刷及安装
1. 电线、电缆的导管和线槽、桥架敷设及安装
(1)、导管及线槽、桥架位置走向
A、 壁厚小于2mm的钢导管不应埋在室外土壤中,埋于室外的导管埋深不小于0.7mm;建筑物内暗配导管埋设深度不小于30mm;绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应用强度等级不小于M10的水泥砂浆保护,保护层厚度大于15mm,消防工程的导管不小于30mm.
B、 室外导管管口应设在箱、盒内,室内向室外的管应向室外倾斜。
C、 管进入落地配电柜时,管口位置整齐,管口高度一致,应高于基础50-80mm,所有管口穿入导线后做密封处理。
D、 导管、线槽、桥架,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。直线段钢制线槽、桥架长度超过30cm,铝合金、玻璃钢制线槽、桥架长度超过15 cm,应设有伸缩节。线槽盖的设置应方便维修管理。线槽连接处不应置于混凝土楼板或墙体内,穿越楼板、墙壁处四周应预留有大于50 mm间隙,预留孔洞空方正,过楼板处设有挡水台,在防火分区用防火材料内、外封堵严密。
E、 套接紧定式、套接扣压式导管不宜敷设在潮湿处,不宜直接敷设于设备或建筑物的基础内。
F、 埋在墙和混凝土的刚性绝缘导管应用中型以上的导管,穿出地面的一段要加保护。
G、 柔性导管及可挠性导管在动力工程中长度不大于0.8 mm,照明工程和弱电工程中长度不大于1.2 m。
H、 线槽、桥架宜高出地面2.2 m以上,顶部距顶板不宜小于300 mm,在过梁或其他障碍处,不宜小于50 mm。
I、 地面线槽不宜通过不同的防火分区及伸缩缝。地面线槽支架安装间距在现浇层内一般为1500 mm,在垫层内1000 mm,末端200 mm处及走向改变或转弯处应加装支架。
电梯机房线槽明敷在地面上时,其钢板厚度不小于1.5 mm。
J、 电线管应敷设在热水管、蒸汽管的下面,距热水管净距不小于200 mm,不得已敷设在热水管上面时,与热水管净距不小于300 mm。与有保温措施的蒸汽管上下时,距蒸汽管净距不小于200 mm。与其他管道(包括可然气体、易燃可然液体管道)的平行净距不应小于100 mm。与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线交叉敷设时的距离,不小于上述平行距离。
2、 连接固定方法
A、 金属导管严禁对口熔焊连接。镀锌和壁厚小于2 mm的钢导管不得套管熔焊连接。
B、 金属导管套丝连接时,应用通丝管箍,两端丝扣外露2-3扣。金属导管入箱盒应套丝,外露2-3扣,根母锁母齐全。
C、 套接紧定式导管连接处应用专用螺钉固定,用专用工具拧断。直径大于32 mm及以上的专用螺钉不小于3个,与箱盒连接处用专用爪型螺母连接牢固。
D、 明配导管应排列整齐,垂直度、平整度偏差每2 m不大于2.5 mm。固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头终点及距箱柜台盘线槽边缘距离150-500 mm处应设管卡固定。中间直线段管卡间的最大距离应符合表的规定,支架间距偏差不大于25 mm。
E、 不可进人吊顶内配管时,其接线盒的位置和朝向应便于维修。
F、 柔性导管及可挠性导管与设备及刚性导管连接处应固定牢固。防水金属可挠性导管应用防水连接器固定。柔性导管及可挠性导管宜在两端300 mm内固定牢固,以防止软管脱落。
G、 线槽和桥架连接处应用与之连接板固定牢固,连接板不应在墙和楼板中,线槽所用螺栓均应采用半圆螺栓,螺母放在线槽外面。与配电箱柜连接处应用连接板与箱柜固定牢固。
H、 线槽和桥架沿墙敷设时应有支架固定,距墙50 mm,吊架固定时吊架距离应满足线槽自重和所敷设线缆的重量,线槽和桥架应与吊架固定,吊架加工切割处整齐光滑,镀锌件镀锌均匀,非镀锌件表面防锈漆、面漆涂刷均匀、美观,吊架与线槽、桥架垂直,吊架位置正确,需有吊架处无遗漏。线槽、桥架垂直度、平整度不大于长度的2/1000,全长不大于20 mm。
I、 安装在室外的线槽应有流水孔,并有防止雨水顺线槽流入设备或室内的措施。
(3)、防火、防暴要求
A、 有爆炸危险环境的照明线路的电线必须穿于钢导管中,电线和电缆的额定电压不低于750V。
B、 防暴导管应采用厚壁钢管,进出房间封堵严密,防暴导管不应采用倒扣连接,应用防暴活接头连接。其结合面应严密。
C、 建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
D、 电缆线槽桥架敷设在易燃、易暴气体管道和热力管道的下方,当砂浆无要求时,与管道的最小净距符合下表
E、 敷设在有防火要求设备房间和竖井内需穿越楼板、墙壁及穿越不同防火区的电缆套管、线槽、桥架,需在防火分区每层、每处做严密防火隔堵,线槽应内外封堵严密,当在竖井内敷设防火线槽时,线槽内部可三层一封堵。设计有要求时,按设计要求施工。
3、 导线、电缆敷设
A、 穿管的绝缘导线总截面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。
B、 穿金属导管和金属线槽的交流线路,应将所有的相线和N线都放在同一外壳内。
C、 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面积与桥架横断面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于60%。
D、 1KV及以下电力电缆及控制电缆与1KV及以上电力电缆宜分开敷设,当并列明敷时,其净距不应小于150mm。
E、 电线在线槽内留有余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎固定间距不应大于2 m,垂直或大于45度倾斜引下至配电柜的电缆,应在配电柜上端线槽或梯架上固定。
F、 在线槽内敷设的弱电线缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎,宜采用排列式方法绑扎整齐。并与线槽中支架固定,固定间距不大于1500 mm,固定缆线松紧适度。
G、 导线配线应分色,同一建筑物导线分色应一致。PE线应用黄绿相间色,中性线用淡蓝色,相线A相为**,B相为绿色,C相为红色,回火线的颜色宜用白色。消防系统的烟感探头( )极接红色,(-)极接深蓝色线。
4、 导线绝缘电阻值必须符合要求,
1KV以下电源线用500V摇表摇测,绝缘电阻值不大于0.5兆欧,封闭母线,插接母线绝缘电阻值不小于20兆欧,火灾自动报警系统每回路的导线绝缘值不小于20兆欧.
[施工应注意的问题]
1. 明导管敷设的支吊架位置支吊方法应保证支吊固定,垂直平整度应小于允许偏差值.防火封堵的方法,其严密性和观感质量.
2. 注意导线分色一致,尤其注意电梯设备安装配电柜中配线的分色.
[施工管理要点]
1. 导管线槽桥架敷设位置要和土建水暖通专业联合审图,密切配合.
2. 作好技术交底,不进人吊顶配管方式,接线盒位置朝向宜有大样图.
3. 线槽在竖井中的敷设宜有大样图,线槽盖的设置长度宜小于线槽分节长度,并应方便线槽内部防火封堵的施工及方便维修时打开.
4. 技术交底时对可挠金属软管的连接件,线槽与箱柜连接处,防火封堵等应结合本工程交底,宜有施工大样图.
5. 加强对分包工程的管理,分包工程明配管线槽较多,弱电线缆数量较大,需加强管理方能保证工程精良.
6. 导线绝缘电阻测试应符合要求,测试部位不要遗漏.
3.3.7 金属导管严禁对口熔焊连接,壁厚小于2mm的钢套管熔焊连接,在熔焊过程中和会使金属管壁结瘤形成毛刺或刀口,使穿入的电线电缆外面的绝缘层损坏,造成事故的隐患,会使金属和管壁烧穿形成小的空洞,使埋入现浇混凝土中的钢导管中有可能渗入水泥沙浆而造成导管堵塞.镀锌导管用套管熔焊连接,会破坏镀锌钢管内外表面的镀锌层.
三相和单相的交流单芯电缆,单独穿于钢导管内,使单芯电缆外部形成闭合电磁回路,电缆通电运行时,会产生强烈的涡流效应,不仅使电能损失严重,还会因导管发热使电缆或导线绝缘加速老化破坏,严重时会引起火灾。
〔施工中注意的问题〕
水泵电动机电源配管的长度应在埋管前考虑周到,尽量较少接管,并在管口应预先套丝。有时施工单位所在卫生间、厨房墙面安排开关、插座在瓷砖上的位置时需连接短管,或在室内大厅墙上干挂石材等装饰工程时需接短管,切记不可对口焊接,壁厚小于2mm的钢管不可套管焊接。
〔施工管理要点〕
认真审阅施工图纸,注意提前与设备安装和建筑装饰的配合,要事先考虑好需接短管时的工艺并作好技术交底,安埋时作好隐检,如在隐蔽处接短管,需做两次隐检。
3.3.8、电源插座的规格、型号、接线和安装
1、 电源插座的规格、型号应符合设计和规范要求。插座在室内的布置应考虑安全使用方便。厨房、卫生间应安装防溅插座,潮湿场所及室外应采用封闭型带接地保护的保护型插座,住宅及幼儿园、小学等儿童活动场所距地300mm安装时要有安全型小伙子,燃气锅炉房等易燃易爆气体或液体的场所应用防暴型安全型插座。洗衣机应选用带开关插座等。
2、 电源插座接线时,面向插座的左侧应接中性线(N),右侧应接相线L,中间上方应接保护接地线PE,接至插座的保护地线必须单独敷设,不可与中性线混接。接线时注意导线分色一致。
3、 PE线在插座间不串联连接,在电气安装工程中有大量的电源插座,可移动电器器具和设备通过插座获得电源,电器器具和设备的外露可导电部分的接地保护需通过插座的接地获得保护,每当发生碰壳接地短路时,短路电流通过插座的PE线形成短路回路,使开关及时跳闸。如插座间PE线串接,如前面的插座的PE线松脱,则后面所有与之相接的插座全部失去接地保护功能,使事故隐患范围扩大。
4、 除臂挂空调 插座外,电源插座不易安装在暖气管的上部,以防止插接电源时,电源线拖在暖气管上而造成事故隐患。电源插座与暖气管距离不小于300mm,与燃气管距离不大于300mm,插座在卫生间安装时,应在淋浴喷头水流之外,离浴盆水平距离不小于500mm,强电、弱电插座间距不小于300mm,不应将排风扇插座倒安在顶棚上。
5、 有易燃气体、液体的房间应用防溅开关,在木板等易燃材料上安装开关需作防火处理。
6、 插座接线盒内清洁,导线无污染,盒口方正,插座面板表面光洁、无损坏,与墙面紧贴无缝隙。
7、 强电插座和弱电出线口应选用同一系列产品,安装距地高度一致,不低于300mm,同一场所插座高度偏差不大于5mm,并列安装时高度偏差不大于0.5mm,面板垂直偏差不大于0.5mm。
〔施工注意事项〕
1、 插座穿线时注意本部分3.3.7条导线分色,施工中不要随意代替,以便正确接线和便于今后维修。
2、 不要用压线帽作PE线的连接器,在检查中常发现压线帽松脱现象,如有接点松脱,会使后面的插座失去接地保护且不会被发现,是非常危险的。有施工人员为防止压线帽脱落,将导线绝缘层剥开后,先拧一下在插入压线帽中压接,这样有可能使导线截面减小或压断而不被发现,此法不可取。
3、 按《建筑工程施工强制性条文实施指南》,PE线不断开连接压接可视为不是串接,但要注意导线留有余量不少于150mm,压接时导线剥线皮,盘圈均要仔细,不要伤线芯,盘圈开口不大于2mm.
4、 在干挂石材、铝幕墙等较深突出原结构面的装饰墙面上安装插座时,应接盒所接盒与原接线盒之间电器上应连通。
〔施工管理要点〕
1、 在图纸会审时应仔细审核插座的规格、型号与所用场所是否相符。
2、 审图和安装时应注意电源插座与暖气、燃气、弱电、卫生洁具的距离,应及时与相关专业沟通并作好技术交底,施工中注意配合。
3、 有时建设单位在施工期间对选用的插座品牌及规格、型号会提出变动意见,注意其功能是否满足使用场所的要求,修改原设计的应办理变更洽商。
4、 穿线前,土建湿作业应已完成,盒口应模方,墙面平整,穿线后及时堵住盒口,防止污染导线。
3.3.9、照明开关的接线和安装
1、 同一建筑工程的照明开关应采用同一系列产品,开关的通断位置应一致。
2、 厨房、卫生间的插座应安装在门外开放侧的墙上。
3、 有易燃气体、液体的房间应用防防爆开关,在木质等易燃材质上安装开关需作防火处理。
4、 开关面板应紧贴墙面,周边无间隙,表面光滑清洁,无碎裂划伤,部件完整,装饰帽齐全,开关盒内清洁无杂物,导线无污染,接线正确牢固。
5、 同一场所开关高度偏差不大于5mm,相邻并列安装高度偏差不大于0.5mm,面板垂直偏差不大于0.5mm.
6、 高层住宅的公共部分除电梯厅和应急照明外,均应采用节能自媳开关。、
〔施工注意事项〕
1、 开关需断火线,布线时注意导线分色,回火线宜用白色线。
2、 开关、插座的盒口土建湿作业时应进行封堵,并应由土建在墙面装饰时收方,且不得大于面板尺寸。
穿线应在土建湿作业完成后进行,清理干净盒内杂物后穿线,穿线后立即封堵防止污染导线。虽然简单,但工程中往往做不到,严格按此施工,可事半功倍,不主张交叉污染后,来回反复清理。
3、 开关、插座接线盒内电源线应留有不小于150mm长的导线。
〔施工管理要点〕
1、 建筑装饰由不同分包单位施工时,要注意对开关的选用型号加以统一协调,避免出现同一建筑工程不同部位选用开关系列不同,甚至出现通断方向不同的情况,。
2、 施工中注意和土建专业的配合,穿线前对土建盒口收口质量进行工序交接检。
3.3.10、灯具 、风扇等电器器具的安装
1、 灯具固定牢固,不得用木楔固定。
2、 灯具重量大于3kg时,应固定在预埋吊钩或螺栓上,嵌入吊顶的灯具应固定在专设的构架上。
3、 软线吊灯灯具重量大于0.5kg时,应采用吊链,软导线应编叉在吊链内,使导线不受力,电线编叉应整齐美观,吊链垂直无八字形,灯具平整、无歪斜。
4、 应急灯、疏散灯安装固定,无歪斜,安装位置正确,周围无遮挡。
5、 花灯吊钩的园钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm,大型花灯的固定和悬吊位置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
6、 采用钢管作吊杆的灯具,其钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚不应小于1.5mm。
7、 敞开式灯具,其灯头对地面距离室内不小于2m,室外附墙安装不小于2.5m。
8、 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应有防玻璃破碎后向下溅落的措施。
9、 安装在室外的壁灯有 溢留孔(封闭灯除外),灯具底座与墙面之间应有防水措施。
10、 安装在吊顶上的灯具位置和吊顶分格及其形状协调配合,成排灯具的偏差不大于5mm。吸顶式灯具和嵌入式灯具的贴脸应与顶棚平贴,无明显缝隙,无污染。
11、 吊扇挂钩安装牢固,吊钩的直径不小于挂销的直径,且不小于8mm,有防震胶垫,挂销的放松零件齐全,吊扇转动平稳,无噪音。
12、 成排吊扇的安装偏差不大于5mm,且应与吊顶装饰和灯具位置相协调。
13、 灯具安装后,其配件齐全,无变形,涂层无剥落,灯罩无破裂。
〔施工注意事项〕
1、 灯具不应安装在配电箱、柜、电梯牵引机上方,不应安装在不变于维修的成排管道的上方,不易安装在通风管道和线槽等遮挡光线设备的上方。
2、 装在顶层楼梯通道的吸顶灯应注意距地高度,过高不变于维修,应与设计洽商。
3、 吊扇上安装的位置不应使扇页在旋转时挡光而造成灯光闪烁,影响照明质量。
4、 吊顶上安装嵌入式灯具,当采用专用支架吊挂时应不小于6mm的带螺纹丝杆,不应使用钢丝绑扎固定,吊杆与灯具应垂直。
5、 吊顶内灯具电源的可挠金属管及电线不应拖放在灯具上。
6、 成套灯具安装前应先测试绝缘电阻,大型灯具需对吊杆先做承载试验,合格后方可安装灯具。
7、 灯具应在土建作业完成后安装,安装后应作好成品保护。
〔施工管理要点〕
1、 电气专业人员应参与吊顶装饰方案的研究(包括分包施工单位),合理安排灯具、吊扇、消防探头、喷洒头等设备器具的位置。
2、 大型灯具应有吊装方案。
3、 装饰有分包单位的,分包工程灯具的材质证明应齐全。
3.3.11、照明灯具的接线及专用灯具的安装
1、 除敞开式灯具外,灯泡容量在100瓦及其以上时应采取瓷质灯头。接灯头的多股软铜线应缠绕盘圈涮锡。采用螺口灯头时,相线接灯头中间端子上。
2、 灯头的绝缘外壳不损坏和漏电,带有开关的灯头,其开关手柄裸露的金属部分。
3、 专用灯具的安装接线
(1)、游泳池及类似场所的水下灯具自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护套的导管,并作好等电位联结,装漏电保护装置。
(2)、应急照明灯具的安装应采用双路供电。在正常电源断开后,电源转换时间:疏散照明、备用照明不大于15s(金融商店交易所小于等于1.5s),安全照明不大于0.5s,安全出口标志灯距地高度不大于2m,应安装在疏散出口和楼梯楼里侧上方,疏散标志灯安装在安全出口顶部,楼梯间、疏散走道及转角处1米以下的墙面上。
(3)、应急照明灯当采用白质灯、钨灯等光源时,不应直接安装在可燃装饰材料上。
(4)、防爆灯具的安装位置应离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口的上下方。
(5)、防爆灯具吊管及开关与接线盒螺纹结合扣数不小于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈质并涂以电力复合脂,灯罩无碎纹,紧固螺栓无松动锈蚀,密封垫圈完好。
(6)、建筑物彩灯应采用防雨的专用灯具,灯罩要拧紧,垂直彩灯的悬挂挑臂不小于10号槽钢,端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓平垫、弹簧垫齐全,悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把园钢直径不小于16mm,地锚深度不小于1.5m,垂直彩灯要用防水吊线灯头。
(7)、建筑物彩灯用霓红灯时其灯管应完好,无破裂,灯管应采用绝缘支架固定牢固可靠,灯管与构筑物的距离不小于20mm,应采用双圈式专用变压器,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装要有防雨措施专用二次线和灯管间的连接线采用电压大于15KV高于绝缘导线。
(8)、建筑物上彩灯、景观照明、航空障碍灯应在避雷针或避雷网的保护范围内。
〔施工注意事项〕
1、 灯具安装应在导线绝缘电阻测试合格后方可接线。
2、 高空安装灯具应在地面通断电试验合格后方可能安装。
3、 装在吊顶上的嵌入式灯具,其电源线应在离灯具0.1-0.3m处进行固定,防止电源线拖放在灯具上。
〔施工管理要点〕
1、 专用灯具的施工应有技术交底,必要时应有施工方案。
2、 专用灯具应有合格证、3C认证及生产许可证。
3、 屋面装避雷网强前应询问建设单位是否装建筑物轮廓灯。
3.3.12、成套配电柜、控制柜(台)和动力、照明箱柜及母线的安装
1、 成套配电柜、控制柜(台)和动力、照明箱柜应有合格证、成品生产许可证、3C认证、出厂检验报告。
(1)、配电柜的基础型钢安装的允许偏差见表
配电柜的基础型钢安装的允许偏差
项目 允许偏差
Mm/m Mm/全长
不垂直 1 5
水平度 1 5
不平行度 _____ 5
(2)、配电柜和基础型钢用螺栓固定牢固,配电柜安装垂直度不大于1.2%,成排盘面平整度不大于4mm,盘间接缝不大于2mm。
(3)、配电箱、柜的门应用不小于2mm的钢板制成,开、关自如,无变形,进出线开孔与导管管径匹配并有护口,无气割开孔,不从侧面进线。
(4)、线槽和箱柜交接处固定牢固,护口等细部处理得当。
(5)、配电箱、柜表面涂层完整,无污染,名牌齐全,入箱柜的导管排列整齐,出地面高度不低于50mm,管口光滑,护口齐全,管口在穿完线后封堵严密。
(6)、配电箱、柜内电器安装整齐;牢固,电器支架与箱柜电气上连通,导线分色一致,分回路绑扎固定牢固,配线截面:户照明箱进线不小于10平方,电流回路应用额定电压不低于750V,线芯截面不小于2.5平方的铜芯绝缘导线或电缆,其他回路不小于1.5平方的铜芯绝缘导线或电缆。
(7)、导线与设备器具、端子的连接
A、 截面积在10平方及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接连接。
B、 截面积在2.5平方及以下的多股铜芯线拧紧搪锡盘圈或接续端子。‘
C、 截面积大于2.5平方的多股铜芯线除设备自带插接式端子接续端子连接,与插接式端子连接前应拧紧搪锡。
D、 多股铝芯线接续端子后连接。
E、 每个设备和器具的端子接线不多于两根线,不同截面的两根导线不得插接于一个端子内。
F、 导线按相序或用途分色一致,接线牢固。端子规格和电线、电缆的线芯规格相适应,且不得用开口端子,导线连接时,不得断线芯。
G、 母线的相序排列正确,并应涂色或表面热塑,涂色或热塑时,在连接处或支持件两侧10mm以内不涂色或热塑。交流:A-**;B-绿色;C-红色;N线和PE线汇流排因需接续端子不涂满色标,在距支持件10mm处10-100mm宽的标识,N排淡蓝色,PE排黄绿相间隔色,直流:正极-色;负极-蓝色
H、 母线与母线,母线与电器接续端子,当采用螺栓连接时,其孔径、螺栓直径、拧紧力矩应符合要求,母线接触面保持清洁并涂电力复合脂,螺栓周边**刺,连接螺栓连侧有平光圈,相邻垫圈有大于3mm的间隙,螺母侧装有弹簧圈或锁禁螺母,在母线上接线时,不应接在母线安装或搭接螺栓上。
I、 照明配电箱、柜内分设N线和PE线汇流排,N线和PE线经汇流排配出,N线和PE线安装牢固,安装接线后无变形,N线和PE线在汇流排上接线顺序与开关电器安装顺序一致。
J、 配电箱、柜内共设强弱电端子时,弱电端子应分设,并有明显标识,导线接续端子处,线号编码齐全,字迹清晰,不易退色。
K、 箱、柜内导线预留有余量不少于箱柜周长的一半,导线分回路绑扎整齐,固定牢固,导线接续开关或端子前应固定,不应使开关或端子收到外力。跨门线两端固定牢固。
L、 母线与母线,母线与电器接线端子搭接,接地及等电位联结、金属幕墙防雷接地和等电位联结时,其搭接面册处理。
① 铜与铜――的室内不塘锡,室外\高温及潮湿的室内塘锡。
② 铝与铝――连接,不需处理。
③ 铜与铝――的室内,铜导体搭接面塘锡,在潮湿场所,铜导体搭接面塘锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。
④ 钢与钢――塘锡或镀锌。
⑤ 铜与钢,钢与铝――钢搭接面塘锡。
2、 室内明敷镀锌PE干线,连接处应焊接,搭接长度不小于宽度的两倍,双面焊接,母线在每一边至少留两个带蝶形螺栓的接地端子。
3、 封闭母线按产品技术文件要求安装。
〔施工注意事项〕
1、 安装在室外的配电箱、柜采用防水型的,配电柜下应有不低于250mm的设备基础。柜内地面比柜外地面高一些,可防止配电柜内进水,也方便配线。
2、 施工中,认真做好配电箱、柜与导管、线槽连接处开孔的质量,连接处护口处理不好,导线绝缘层容易损坏,,造成不安全隐患。
3、 导线应分回路绑扎,不要将许多回路的导线用绝缘带通长地缠绕在一起,这样将会对维修带来不方便。
4、 配电柜安装前,应先对基础型钢的平直度进行检查并留有记录,合格后方可安装配电柜。、
5、 在敷设导线或电缆前,应提前考虑导线或电缆在配电柜上的固定方法,应在配电柜订货时就应提前考虑。
6、 备用开关接线时,应注意导线截面与开关规格型号相匹配,并在系统图上标出,更改开关设备数量和型号时,应有洽商,并更改系统图。
7、 注意电动机等设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。
〔施工管理要点〕
1、 技术交底应对配电箱配电箱柜开孔方法,大小、形状、护口处理方法及导线或电缆在配电柜上的固定方法等作详细交底,必要时应有大样图。
2、 数量多的配电箱应请厂家先作样品,对样品确认后再大量加工,即使甲方直接订货的也要坚持原则。配电箱柜进场时,认真做好进场检查,每台均检查并做好记录。
3、 线槽和配电箱柜连接处的处理方法应提前考虑,在线槽和配电箱柜订货时向厂家提出要求,由厂家在工厂加工相应配件会取得好的效果。避免现场加工开孔,造成该处有尖锐突出和严重毛刺的安全隐患。
4、 对分包单位或机电设备的安装厂家采取有效的质量管理措施。
3.3.14、防雷接地系统
防雷接地系统对在雷雨天气保护建筑物安全,保护建筑物内人员和设备安全起着防止或极大减少雷害损失的作用,因此是检查的重点。
1、 接闪器
⑴接闪器按设计图纸施工,建筑物上接闪器布置应符合下表
接闪器布置要求
建筑物防雷类别 滚球半径Rr(m) 避雷网格尺寸
一类防雷建筑物 30 ≤5×5或6×4
二类防雷建筑物 45 ≤10×10或12×8
三类防雷建筑物 60 ≤20×20或24×16
⑵除第一类防雷建筑物外,金属屋顶宜用来作为接闪器,并应符合下列要求:
① 金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm。
② 金属板下面有易燃物品时,其厚度钢板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm.
③ 金属板下面无易燃物品时,其厚度钢板不应小于0.5mm。
④ 金属板无绝缘被覆层,(薄的油漆保护层0.5mm的沥青层,1mm厚的聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
⑶当用屋面上的金属旗杆、栏杆、建筑物上永久性装饰物作避雷接闪器时,其各部件之间应牢固连成一体和避雷引下线焊接牢固,焊接长度、焊接质量符合避雷网和引下线的焊接要求,并符合一下条件:
① 其长度在1m以下时,圆钢直径不小于12mm,钢管不小于20mm,长度在1以上2m以下时,圆钢不小于16mm。钢管不小于25mm.
② 钢管、罐厚不小于2.5mm,当钢管、钢罐内物对周围环境造成危害时其钢管、钢罐的壁厚不小于4mm,对壁厚有要求,是防止在雷击时钢板或钢管被烧穿。
⑷固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍标志灯及其他用电设备应在接闪器的保护范围内。屋面上的设备高出避雷带或在避雷针保护范围之外时,不应用其作为接闪器,而应设避雷针保护。
⑸避雷网、支持件、紧固件均应热镀锌,表面镀锌层完整、无污染,避雷网顺直,连接处焊接长度大于圆钢直径6倍,且双面焊,焊点无夹渣、无咬肉咬肉,焊缝清除干净防腐处理无遗漏。跨越建筑物变形缝时,应作弓形补偿。
⑹避雷支持件固定牢固,间距均匀,直线部分间距不大于1m,使用扁钢时,规格不大于25×4mm;使用圆钢时,规格不小于ф10。支持件根部表面平整,观感好,每个支持件能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。
⑺避雷网上不得悬挂通讯、景观照明的导线、电缆。
2、 避雷接地引下线
避雷接地引下线安设计图纸施工,引下线应沿建筑物外墙敷设并经最短路径接地。明敷的接地引下线应平直,无急弯,敷设要求与避雷网敷设相同,利用结构柱子主筋做避雷接地引下线时要做好隐检隐检。
3、 防雷接地装置――为防止建筑物遭受直接雷及为雷电保护而设的接地装置。

建筑电气设备安装工程质量评审标准
3.3.1、建筑电气设备安装工程,所用的材料、电器、设备、成品、半成品的铭牌、型号、规格、性能和施工安装质量,必须符合设计要求和《建筑电器工程施工质量验收规范》及有关专业规范、标准。应按有关规定出具相应的产品合格证,检验、测试报告及文件记录,并经有关专业主管部门检验认可,有认可证明。
3.3.2、电气线路,设备和器具的支架、螺栓等部件,与建筑钢结构件的连接牢固不得采用熔焊(电气焊),且严禁热加工开孔。
3.3.3、电气设备上的仪表装置,应确保其功能准确有效,计量和具有保护性的仪表应经检定合格。
3.3.4、接地(PE)或接零(PEN)干线的连接必须具有不可拆卸性,支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
1、 金属导管(除复合型可挠金属导管外)必须接地或接零,金属软管不得作为电气设备的接地导体,电缆金属支架、导管过墙、板的电缆金属套管应保护接地或接零。
2、 钢管与箱盒间应按规定做跨接地线,镀锌导管、可挠性保护管应采用专用接地卡跨接地线。
3、 金属线槽、桥架插接母线外壳应可靠接地或接零,安装牢固,并不得敷设在易燃、易爆的气体管道上方。金属线槽不得作为设备接地导体。镀锌线槽、桥架连接板两端不少于2个连接固定螺栓,评点、弹簧垫齐全,金属线槽全长不少于两点与接地干线相接,非镀锌线槽连接板两端应跨接接地线,接地线材质、截面应符合要求。
4、 强制性条文规定需接地或接零的均不得有遗漏,并单独与接地或接零干线相连。
3.3.5、金属导管、线槽应按规定做防腐处理。非镀锌导管内外壁均做防腐处理(埋入混凝土中的导管外壁除外)。木线槽应经阻燃处理,塑料线槽须有阻燃标记,塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不得有变形及破损。金属电线保护管及接线盒外观,不得有折扁、裂缝,管口应平整,管内**刺。表面涂层均匀,无污染,无锈蚀。
3.3.6、电线、电缆的配管及线槽、桥架敷设安装的位置、走向、连接、固定方法等必须符合有关规定。
配线应分色,同一建筑工程的电线绝缘层颜色应选择一致,接地保护线(PE)应是黄绿相间双色线,零线(N)应用淡蓝色线,相线分别用A相-**、B相-绿色、C相-红色。开关的回火线宜用白色导线,导线绝缘电阻值必须符合规范要求。
3.3.7、金属导管严禁对口焊接连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管,不得套管熔焊连接。
三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内。
3.3.8、电源插座的规格、型号、接线和安装,应采用能断开电源的带保护接地线。

誓言 发表于 2012-6-22 17:34:46

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

kw是功率单位,kwh是电功的单位,度也是电功的单位,1度=1kwh,

这个夏天 发表于 2012-6-22 18:52:56

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

kVA是视在功率,用字母S表示,单位是伏安或者千伏安,S=UI(电压与电流的乘积),变压器和发电机都是以这个视在功率表示输出的电能;kW表示的是有功功率,用字母P来表示,单位是瓦或者是千瓦,P=UIcos(a)乘积,cos(a)称为功率因数,还有一个楼主没有提到的是无功功率,用字母Q表示,单位是乏或者是千乏,Q=UIsin(a);它们之间的关系是用一个直角三角形来表示的,斜边就是表示为视功率(S),视在功率的邻边表示的是有功功率(P),它们之间的天夹角为(a);对边表示的是无功功率(Q)。由此可以看出变压器或者是发电机所输出的电能是一个固定不变的数值,角度越大,所输出的有功功率将会减小,无功功率将会加大;用电器的分为电感负荷和电阻负荷,我们所用的白炽灯、碘钨灯、电熨斗等用电器都是电阻性负荷,这种用电器的功率因数为1,日光灯、电动机等负荷为电感性负荷,功率因数就要小于1了,越是接近于1,表示无功损耗要小,输出的有功功率就多,这时变压器的效率就高,一般供电局对一个变电所是有考核指标的,功率因数控制在一定的范围内,超过标准是要处罚的。
为了改变功率因数,可以采用并联电容器的方法可以提高功率因数。

收费员 发表于 2012-6-22 20:11:06

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

2#4#回答的正确~~

hurry 发表于 2012-6-22 21:29:16

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

这是电功率与电功的相应单位,,电功=电功率×时间。 度是电功的单位。

安师大 发表于 2012-6-22 22:47:26

RE:KW与kwh和度之间有何数值关系?

欢迎好的回复,谢谢
页: [1]