哼哼哼 发表于 2012-6-22 05:51:15

635KV高压电缆预防性试验毎年要做吗??

6-35KV高压电缆预防性试验毎年要做吗??电缆预防性试验内容??

敌法师 发表于 2012-6-22 10:24:50

RE:635KV高压电缆预防性试验毎年要做吗??

看负荷重要程度\电缆布置方式(桥架或埋地)\长度\有备用设备不\试验\换检修方便否等等,按照这个考虑更实用.不过你自己有相应检验设备,则每年做也好的啊.

pisen 发表于 2012-6-22 14:58:25

RE:635KV高压电缆预防性试验毎年要做吗??

楼上说得很对,不过考虑的太多了

我们单位通常是6KV的联络电缆每2年左右做一次,这些电缆已经用了快20年了,一直没问题,去年做试验还是很好的

6KV设备的电缆就做的稍微少些了,电缆长度也短,一般使用6年以后2-3年做一次,时机就是在这台设备出现无故障跳车后做个电缆耐压,如果设备一直正常,又没有时间也可以不做

反正做一个直流耐压连拆线接线也就1个小时的事

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 19:32:00

RE:635KV高压电缆预防性试验毎年要做吗??

高压电缆不用每年都做,当然,如果电缆发热量厉害的话,应多检查http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
页: [1]