站内埋地管线地上部分电伴热问题
各位,对于站内部分埋地的管线,地上部分进行电伴热,那么,要不要用绝缘法兰将地上地下部分隔离开,以防止电流损失?如果不用,应该有电流损失吧。
谢谢~
守分安常
发表于 2012-6-22 21:29:11
RE:站内埋地管线地上部分电伴热问题
电伴热是使用发热的伴热电缆敷设在需要伴热的管线表面。并不是给管线通电发热。无需考虑管线本身的绝缘问题。
奥菲斯1
发表于 2012-6-22 22:47:21
RE:站内埋地管线地上部分电伴热问题
呵呵~醍醐灌顶啊 谢谢~