我公司新建,统计用电负荷为40MW,经负荷计算后为11MW,并且公共系统有多台10KV高压电机,请问我们该如何设计供配电方案?RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案
对于这些用电负荷需外来的供电电压等级多少KV?RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案
35KV 110KV电压等级都可以的。RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案
多谢指点,恐怕这事应该由供电局解决电源问题吧?我们一年的电费那是非常非常可观的啊。
RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案
电源由供电局决定,通常是从附近的电厂里直接拉过来,110或35KV都可以变电站我们厂用的是1600KVA和2500KVA的变压器,一个变电站配2台变压器
考虑到预留,现场应配置15000KVA~20000KVA的设备容量
RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案
首先要计算设备容量和远景容量,应该保证供电的电源能够支持工厂今后的发展。对于工厂,一般用电负荷应该是10KV和380V.380V应该考虑自备厂用配电变压器解决。10KV可以有供电局直接提供或者由更高电压110KV或35KV变压而来。要和供电方协商。如果电源距离较远,建议用较高电压等级的,然后降压。虽然设备投资高一些,但是节约了线路损失。长期看一定是合算的。
如果工厂比较重要,应该向供电方要求两路相互独立的电源。来更好的保证供电可靠性。
在确定电源容量的时候,一定要校算大电机的起动。大电机的直接起动冲击较大,会引起电网压降。
无论在经济上还是技术上,采用110kV电压等级都比较划算,不应采用35kV进线了,除非外电变电站没有110kV等级。内部结线,110kV采用内桥,35kV及10kV采用单母线分段,能满足大多数企业用电和安全要求。
RE:用电负荷为40MW的工厂受电方案