继电器应该如何选交流还是直流?
如果线圈接交流回路,触点是否可以接直流回路?RE:继电器应该如何选交流还是直流?
一般电气设备控制系统的控制电源有交流和直流之分,确定釆取某种形式后,重要设备和系统(如变电站控制系统),严禁交直合用,因为交流容易感应到直流回路中,而造成控制系统误动,对检修和判断控制系统故障十分不利,容易造误判RE:继电器应该如何选交流还是直流?
应该是可以的,不过一般都是线圈使用直流,触点接交流RE:继电器应该如何选交流还是直流?
可以,但在布线时,交、直流导线分开布设。RE:继电器应该如何选交流还是直流?
可以。线圈有交流线圈和直流线圈之分。不可用错。但是触点无所谓。一般220VAC和24vdc我们常混用的。不过如果用在直流110V或220V就要仔细检查触电的分断能力了。RE:继电器应该如何选交流还是直流?
谢谢大家的回复,明白了RE:继电器应该如何选交流还是直流?
继电器分为直流和交流的,不可以用错,今年上个月的时候我碰到过这样的事情,我要求人去买AC220V继电器,人家买回来的时候我也没有看,外形都是一样的,就安装上了,会出现和电铃一样的效果,不停的颤抖,吸不住。再拔下来细看才知道用错了继电器了,用的是DC220V中间继电器,更换后全部恢复正常了。RE:继电器应该如何选交流还是直流?
关于第一个问题: