开启式 发表于 2012-6-22 20:10:41

工厂老配电室改造项目,欢迎参与

老配电室状况:已经使用15年之久,只有3面柜子,外表破损严重,柜子为敞开柜门式,主要设备为装置区照明,现场检修临时电源和几台小电机(3KW以下)

改造目的:整洁配电室,片区电力供应规范化、集中化,方便检修维护工作

思路:几台小电机全部重新放线,电源直接引自旁边大的MCC,采用抽屉控制,两配电室之间距离大约100米,电缆采用YJV或VV4*4的,也可能在老配电室增加一面柜子放电机的控制元件,即现场控制。考虑到设备容量小,且设备均使用很长时间(10年以上),数量不大,即使增加柜子也打算用非标准柜,小空开,继电器,热保护,接触器都可挂在小横排上。

照明和检修电源另外弄一个非标准柜在老配电室,可以放地上也可以挂墙上,检修电源大约提供10~20KW的容量,照明15KW左右,此照明柜从旁边大的MCC引出,可能用4*16左右的电缆。照明预留足够的余量,以后想把附近约5000m2,4层楼,就是2万m2的照明设备全部接过来

整个费用主要是采购和施工,估计30~40万,其中两个柜子10万,施工15万,材料采购5万

此小项目从提出到打申请、采购、画图、安排施工、验收全部由我们车间负责,或者更直接点全部由我负责。所以不存在急不急的问题,慢慢做,打算今年把它搞定,现在只是做个初步改造计划。
乍一看很简单,不就是换两个柜子嘛,但是我知道做起来就会碰到这样那样意想不到的麻烦和困难,因此在这里提出这个简单的项目,请做过累似工作的老师傅提出建议和意见,特别是细节上的东西,也欢迎新同学提出问题,在探讨**同进步,我会在工作过程中尽量同步更新本帖,欢迎大家参与

走到异地 发表于 2012-6-22 20:49:46

RE:工厂老配电室改造项目,欢迎参与

不知所云,你所作的预算只怕不够。我觉得你应当再全面了解一下现场情况,从新考虑方案。选型也应当注意,主要是电缆,不光要考虑载流还应当考虑压降等。另外找些设计技术规范和施工资料。这是严瑾的工作,你这样的小工程我也做过。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:28:51

RE:工厂老配电室改造项目,欢迎参与

柜子还是建议你用标准柜,这样成本低,便于施工。工程造价,我觉得20万就够了,我做过。

pisen 发表于 2012-6-22 22:07:56

RE:工厂老配电室改造项目,欢迎参与

既然是你本人负责,你首先了解现场的实际情况,各个电缆线路的负荷情况,电缆老化程度,是否需要更换或改造。还要注意一些配电室的规范要求,符合规范要求。在你改造时,确认是否把这部分电,再做个临时用电,(改造时需要断电,断电后,原有的用电区域是否需要用电),之后再移回新柜,这也需要费用。原有拆下的电缆一定要做好标记,工程量不小,你自己得抓紧时间了,因为改造要比新安设备麻烦。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:47:01

RE:工厂老配电室改造项目,欢迎参与

回3楼
其实柜子里面就是一排排的三相小空开,标准与否并不重要,如果标准柜60cm深,220cm高,对于40KW的容量来说显然太大太浪费

几台小电机的柜子考虑到美观所以想用和照明柜同样的大小和外型结构

回4楼
各线路负荷正在核算中,电缆老化不考虑,用到短路就换新电缆,老电缆重头摸一遍不容易,且用到短路也只是跳照明,对生产无影响。
临时用电这个问题到没考虑过,因为是拆3面装2面柜,可以先拆一面再装一面,重要的照明接到旁边柜子上,分多个白天进行
大量的临时用电做起来比较麻烦,还没这方面经验,碰到问题就想办法躲过临时用电呵呵

敌法师 发表于 2012-6-22 23:26:06

RE:工厂老配电室改造项目,欢迎参与

30~40万!?如果用电设备的电缆不换,10万包给我吧http://bbs.gkzj.kongfen.cc/