小空分 发表于 2012-6-22 18:13:25

RE:短路电流计算讨论

等到有朝一日和设计院打交道的时候就要学这知识了

明年考电气工程师也要学呵呵

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:10:40

RE:短路电流计算讨论

对于最大短路电流,应考虑各种短路形式下,能够造成最大短路电流的短路形式,对于3相不接地的系统(6KV, 10KV 常见)而言,应考虑三相对称短路。
对于3相中性点接地系统而言,单相接地的短路电流如何计算?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 22:07:55

RE:短路电流计算讨论

对于单变压器供电回路,采用两段过电流保护足够了。速断段3.5In,时限0秒;过流段1.5In,时限1~2秒(当然要躲过大电机的起动电流)。
页: 1 [2]
查看完整版本: 短路电流计算讨论