来踩踩 发表于 2012-6-21 22:01:34

电缆烧毁

电缆烧毁
我公司发生过一次锅炉主电缆烧毁事故,造成全公司停工一个星期才恢复生产,电缆换新的,我想问一下:
1 什么原因能造成主电缆烧毁?
2 当总变发现有问题时用不用请示调度及领导?
3 有没有充足时间请示?从发现到烧毁需要多长时间?
4 总变操作员应该怎样操作才能将损失减少到最小?
5 调度员知道后应该怎么办?
6 用什么办法能避免同类事故的发生?

走到异地 发表于 2012-6-22 01:16:59

RE:电缆烧毁

我来回答第6个问题,我是杭州龙盾科技有限公司,做红外热像仪的,这类事故我见得比较多了,其实如果装备热像仪的话,是完全可以避免的.电缆在有故障一直到烧毁,要经历一段较长的时间,期间有强烈的热特征,通过红外热像仪可以清楚地看到.

write 发表于 2012-6-22 04:32:24

RE:电缆烧毁

如不加入特别设备....要加强电气人员对线缆的巡查

乖乖女 发表于 2012-6-22 07:47:49

RE:电缆烧毁

装个ABB综合保护器就可以避免同类事件的发生,有过热过流等等很多保护。

私聊啊 发表于 2012-6-22 11:03:14

RE:电缆烧毁

装个ABB综合保护器就可以避免同类事件的发生,有过热过流等等很多保护。
电缆一发热,保护器先报警后跳闸,切断回路,避免事故发生。

running 发表于 2012-6-22 14:18:39

RE:电缆烧毁

1.电缆烧毁主要原因是选择的电缆的载流量不够,保护用的开关选择过大,造成电缆过热烧坏绝缘的损坏,选择电缆要按设备负荷的大小选择电缆。
2.还有就是电缆接头处接线虚或者是紧固不好也是会发热造成电缆烧毁,损坏的只是电缆的头部,处理后还可以用。
3.主变压器分自管和供电局管的,也就是你们单位是低压供电还是高压供电,自管变压器要是发现故障紧急情况可以先处理,后报告主管领导,不是紧急情况要先报告后处理。供电局管的主变压器,用电单位有监管的责任,故障要上报供电局。让供电局来处理故意。
4.设计中电缆的载流量不能小于保护开关的,避免电缆都烧了,保护开关还达不到额定动作电流,这是为了保护电缆而设的开关,保护开关是根据设备的额定电流来选择的,动作切断故障时间的按额定电流的1.5-2.5倍来选择的,不能说电缆都损坏了,保护开关不跳闸,这是电工最基本的知识了。
5.总变的出线开关也有自动保护装置,出现短路故障后,会自动切断故障线路的。调度员发现故障也是切断故障电路,其它的线路继续维持运行。
6.加强电工责任心,常巡视检查运行情况,把事故处理在第一时间。电缆烧坏的都是绝缘损坏造成相间的短路。

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:34:04

RE:电缆烧毁

学习学习!!!!!

不着边际 发表于 2012-6-22 20:49:29

RE:电缆烧毁

支持六楼http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/