电缆挖断处理
我厂经常施工,好几次挖断居民电缆,想请教怎样接好?而且不容易渗水短路?请各位专家告知.谢谢!RE:电缆挖断处理
电缆挖断当然是得做电缆接头了,多次挖断,考虑更换整条电缆。在地埋电缆线路的接头处须设置手孔井或标桩及施工的原始记录,为便于维修和查勘。
电缆连接的中间头必须密封防水,当然成本也会比较高,上个月我们公司一条10kV电缆被小偷割了个缺口,造成一相对地短路,联系供电部门做个接头,接头价格就是5K,还是国产的,加上人工费接近1.2W了。而且接头处也是电缆的薄弱环节。
RE:电缆挖断处理
你们公司的电气人员做不了么?找供电公司肯定很贵的,在我们公司这活儿肯定是自己干了。RE:电缆挖断处理
如果是同一根电缆经常挖断,就要考虑更新。全部更新如有困难,就更换最外侧两处断点中间的部分,在接头处做窨井防止往里渗水。低压自己就可以作,如是高压电缆那就要有供电局来处理了。
RE:电缆挖断处理
感谢啦,找到解决的办法啦RE:电缆挖断处理
居民区的电缆要分电压等级,一般10KV电力电缆本来就有中间接头,如埋地的话,中间接头还有个中间接头号盒,按产品说明书进行严格操作,有一点安装经验的电工就可以安装了.而且一般的中间接头(热缩式)10KV的在300~500间,但冷缩式中间接头目前3M厂家的比较多,但价格在1000~3000元之间,做中间接头的人工单价,只做一个中间接头全统定额在200~300元之间,一般不用做中间接头号井也可以.如果是低压电力电缆更简单了,做个中间接头热缩一直密封好就没什么影响了.RE:电缆挖断处理
学习了,谢谢楼上各位。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:电缆挖断处理
其实自己买材料做接头是可以的啊RE:电缆挖断处理
看什么电缆如是高压的买冷缩头自己做下头完了做下试验