矩形母线载流量
矩形母线载流量:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
双层铜排℃]=1.56-1.58单层铜排℃](根据截面大小定)
3层铜排℃]=2单层铜排℃]
4层铜排℃]=单层铜排℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排℃]= 铜排℃]*0.85
铝排℃]= 铜排℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1850*2=3700(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
3个厚的铝排载流量=排宽*厚度系数
在25度时:厚度系数为10。铜排再乘1.3,高温直流打9折
RE:矩形母线载流量
能讲讲母线的差动保护吗?