变压器怎么防护
我公司有一变压器,因下雨打火烧了,变压器怎么防护为好?

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:49:26

RE:变压器怎么防护

一般小容量315KVA以下变压器釆用跌落保护即可
630KVA-1250KVA变压器釆用釆用速断、过流、轻重瓦斯;油温(发予告信号)保护
再大一容量变压器2500KVA以上除上述保护外、还需釆用纵联差动保护