阿道夫 发表于 2012-6-22 20:10:07

继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地,这种接法是否可以用于电气盘柜到DCS的联锁电缆

工控人 发表于 2012-6-22 21:28:17

RE:继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

最好不共用电缆,已免互相干扰

小空分 发表于 2012-6-22 22:46:27

RE:继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

DCS和电气电缆的屏蔽要求不相同的,电气电缆主要以防电磁干扰为主,DCS主要以防静电干扰为主,所以电气要求两端接地,而DCS以电缆一点接地为主,不能共用的。
页: [1]
查看完整版本: 继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地