苹果族 发表于 2012-6-21 07:02:05

输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

我车间有2台粘胶输送泵,当频率设定低于20Hz电流就超高,电机功率11kw,输送介质动力粘度大约4000cp,输送压力要求一般不高于10kgf/cm2 ,泵输送能力15m3/h,目前需要输送流量约3m3/h即可,我是工艺技术员,电器基本外行,是不是变频电机一般低于5hz以下才会发生扭矩过大现象,按道理10~20hz频率应该不会出现电流过高现象吧,我问电器人员答复说是泵输送能力太大,是这样的原因吗?

乖乖女 发表于 2012-6-21 11:35:40

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,保持电机主磁通为额定值不变。
∵E1=4.44f1N1Φm
在基频以下运行时:
如果磁通过弱(电压过低),电机铁心不能得到充分利用,电磁转矩变小,负载能力下降。
如果磁通过强(电压过高),电机处于过励磁状态,电机因励磁电流过大而严重发热。
∴ 根据电机功率公式W=UICOS∮可以看出, 变频器在低频下电流过大是因为低频时输出功率减小而负荷过大过载引起的。

补充楼主的回复:
主磁通Φm应运行在最佳状态,基本为恒定值
E1≈U
f1为定子运行频率,基频为工频50Hz
N1为定子绕组匝数,也是恒定值。
可知:U∝f1

内芯里 发表于 2012-6-21 16:09:15

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

谢谢老大!我不是电器专业,还是有些不明白,问:10~20hz频率应该不是基频以下吧?

黄昏了 发表于 2012-6-21 20:42:50

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

我的理解是这样,你变频的泵,泵在30hz以下,有可能导致泵“失速”,在低频的情况下,泵的负载会增加。导致电流增大。还有就是2楼的原因。

收费员 发表于 2012-6-22 01:16:25

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

谢谢你的补充,可惜不能对同一帖子重复评分!再问一下,出现这种情况,有没有办法考虑在变频器设置上解决?

敌法师 发表于 2012-6-22 05:50:00

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

变频器设有转矩提升补偿功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。如台达VFD-B变频器的07-02菜单:自动转矩`补偿设定。可选择自动转距提升和手动转距提升模式,其原理是提升定子电压也就相应提高了启动转距,但提升电压设置过高,将导致电流过大引起电动机饱和、过热或过电流跳闸。在选择手动转距提升时,要结合实际情况来设定转距提升值。

liion 发表于 2012-6-22 10:23:35

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

换泵比较好一点,电机可以额定输出,如可能配备两台泵,输送量大用大泵,输送量小用小泵

走到异地 发表于 2012-6-22 14:57:10

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

的确是泵选型不对,浪费较严重,应选小泵方为标本兼治之法

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:30:45

RE:输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事?

我知道的泵变频:0~100hz,但一般工作是变频不得低于20hz,具体原因不太懂